底框侧移刚度的比值为什么小于1.0?
zhangwj2007
2009年05月31日 23:32:11
只看楼主

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息 Floor No : 层号 Tower No : 塔号 Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值 Alf : 层刚性主轴的方向 Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值 Gmass : 总质量 Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率 Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值 Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度
===========================================================================
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 11.9770(m) Ystif= 5.1275(m) Alf = -0.0097(Degree)
Xmass= 12.4247(m) Ymass= 4.2149(m) Gmass= 436.3141(t)
Eex = 0.0463 Eey = 0.1101
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 2.2905 Raty1= 2.3254 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 3.9515E+03(kN/m) RJY = 1.6849E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 12.0235(m) Ystif= 5.0242(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 11.8788(m) Ymass= 3.7951(m) Gmass= 377.9828(t)
Eex = 0.0155 Eey = 0.1318
Ratx = 0.5457 Raty = 0.5376 Ratx1= 1.2500 Raty1= 1.2500 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 2.1564E+03(kN/m) RJY = 9.0574E+04(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
免费打赏
李明20062
2011年03月01日 23:15:53
2楼
为什么没有人回复呢?应该是参数设置的问题吧。
回复

相关推荐

APP内打开