一个分水器连两个系统,循环水泵的扬程怎么定
lee_1984
lee_1984 Lv.2
2009年05月31日 11:32:27
来自于采暖供热
只看楼主

如题另外还有两个问题空调水系统用膨胀水箱定压,还用设补水泵吗一个集水器接两个系统,每个系统分别用补水泵定压,每个补水泵接入点在哪[ 本帖最后由 lee_1984 于 2009-6-1 22:21 编辑 ]

如题
另外还有两个问题
空调水系统用膨胀水箱定压,还用设补水泵吗
一个集水器接两个系统,每个系统分别用补水泵定压,每个补水泵接入点在哪

[ 本帖最后由 lee_1984 于 2009-6-1 22:21 编辑 ]
免费打赏
lxphanhong
2009年10月26日 16:51:52
2楼
那位知道在混凝土浇筑才三天,未达到强度是否可以植筋?谢谢!
回复
vk3001h
2009年10月28日 16:43:00
3楼

1、看膨胀水箱用什么补水。如果是自来水补水,就不用设补水泵了。如果是软化水补水就要设补水泵。
2、所谓“一个集水器接两个系统”,那实际上是一个系统的两个环路。一个系统只能有一个定压点。如果要用补水泵定压,按最不利的环路确定。
回复
snail_yin
2009年10月29日 09:16:54
4楼
如果是一次泵系统,按最不利的系统选择扬程和总水量选择水泵。如果是二次泵系统,应按系统各自的阻力和水量选择水泵。
回复
wilsonsport
2009年10月29日 17:25:00
5楼

请教一下什么是一次泵系统?什么是二次泵系统?
回复
song74948
2009年11月02日 06:04:47
6楼
所谓“一个分水器接两个系统”,那实际上是一个系统的两个环路,一个系统只能有一个定压点,如果要用补水泵定压,接入点在回水除污器前,循环水泵按最不利的环路阻力确定,其他环路需进行水力平衡。

山东供热网
回复
xinghandubing
2009年11月03日 14:53:10
7楼
按最不利环路计算杨程:handshake
回复
2009tmzx
2009年12月06日 21:59:45
8楼
多谢,正想学习一下啊,急需要的资料啊:) :victory: :victory:
回复
2009tmzx
2009年12月06日 22:01:27
9楼
非常好的一组东东,,,长见识了,,:victory: :victory: :victory:
回复
2009tmzx
2009年12月06日 22:02:38
10楼
:victory: :victory: :victory: 非常好的一组东东,,,长见识了:call: :call:
回复
miyue1231
2009年12月07日 10:36:12
11楼
:call: :call: 非常好,长知识,谢谢:victory: :victory: :victory:
回复