急!自藕启动问题在线等
ziboren11
ziboren11 Lv.2
2009年05月31日 10:34:18
只看楼主

自藕降压启动控制柜75KW控制水泵的,柜内正泰空气开关250A,前还有双电源柜内元件施耐德,还有施耐德旋转手柄断路器都是250A,配电室抽屉柜内为施耐德250A空气断路器,现出现一个棘手的问题:控制柜启动,降压转换时间为20s,在自藕降压阶段没有什么问题,降压时间到从降压往全压转换时配电室的施耐德250A开关跳闸,别的都不跳。多次都是这样。控制柜控制逻辑关系及主线路都检查了没有问题,特别注意相序也没有问题,打开接触器查看主触点也没有问题。降压转全压时电流是200A,看全压接触器触点状况,觉得就是降压线路断开就跳闸,根本没有等全压主接触器吸合就跳了,测量电机及电缆用电阻接地都正常,

自藕降压启动控制柜75KW控制水泵的,柜内正泰空气开关250A,前还有双电源柜内元件施耐德,还有施耐德旋转手柄断路器都是250A,配电室抽屉柜内为施耐德250A空气断路器,
现出现一个棘手的问题:控制柜启动,降压转换时间为20s,在自藕降压阶段没有什么问题,降压时间到从降压往全压转换时配电室的施耐德250A开关跳闸,别的都不跳。多次都是这样。
控制柜控制逻辑关系及主线路都检查了没有问题,特别注意相序也没有问题,打开接触器查看主触点也没有问题。降压转全压时电流是200A,看全压接触器触点状况,觉得就是降压线路断开就跳闸,根本没有等全压主接触器吸合就跳了,测量电机及电缆用电阻接地都正常,
请教这是什么原因呢?工地还急着调试呢
谢谢
免费打赏
wy2yw
2009年05月31日 11:01:02
2楼
1、切换是200a,说明没有接近额定电流。延长时间。
2、电机转速是否正常?抽头较低?
回复
一指慢
2009年05月31日 11:05:47
3楼
配电室抽屉柜内为施耐德250A空气断路器。
配电室的施耐德250A开关跳闸。
是否过热?(散热条件)
回复
zhangweixin68n
2009年05月31日 11:52:15
4楼
调一下施耐德断路器的瞬时动作电流倍数,施耐德断路器的动作电流一般都是可调的。
回复
xx_691214
2009年05月31日 20:31:02
5楼
将负荷接线调到自藕变压器80%的接线柱上!
回复

相关推荐