wufeitao
wufeitao Lv.4
2009年05月30日 23:06:16
来自于制冷技术
只看楼主

一台20RT的水冷冷水机,韩国进口的,才使用一年,今天开机后,发现水温始终在19.8度不下,而正常温度在15-17度之间,高压15,低压只有2.3,以前低压都在5左右,压缩机吸气管不冷,常温,检查干燥过滤器进出口无温差,应该不会堵,电磁阀也得电吸合,膨胀阀上结冻。求分析最大原因会是什么 ?

一台20RT的水冷冷水机,韩国进口的,才使用一年,今天开机后,发现水温始终在19.8度不下,而正常温度在15-17度之间,高压15,低压只有2.3,以前低压都在5左右,压缩机吸气管不冷,常温,检查干燥过滤器进出口无温差,应该不会堵,电磁阀也得电吸合,膨胀阀上结冻。求分析最大原因会是什么 ?
免费打赏
nitsu
2009年05月31日 11:44:24
2楼
排除堵得可能性,最常见的原因就是制冷剂泄露了~
回复
shandian2298
2009年05月31日 12:48:47
3楼
同意楼上,缺氟了。
回复
jwb0521
2009年05月31日 20:48:10
4楼
全封闭系统还是半封闭系统?
1,全封闭系统出现低压偏低,有内漏的可能性。
2,半封闭系统也可能出现内漏的可能性,但不排除压机密封垫片出现漏的可能性。
建议将水放空,冲氮气查漏。
回复
wufeitao
2009年06月02日 23:07:07
5楼
谢谢各位,已修好,原因就是膨胀阀上部感温包不好,阀芯部份打开,造成供液量不足,回气压力过低,制冷效率下降。
回复
l395115192
2010年07月14日 11:33:24
6楼
多看看问题,有点启发
回复
wangyiyanjiu
2010年08月12日 15:11:27
7楼
因为膨胀阀结冰,可能缺制冷剂或膨胀阀堵
回复