信息机房UPS的后备时间,在哪个规范上有规定?
jinzita
jinzita Lv.3
2009年05月30日 13:17:35
只看楼主

信息机房UPS的后备时间,在哪个规范上有规定?还有,蓄电池放电特性有恒电流和恒功率两种,信息设备按哪种选?[ 本帖最后由 jinzita 于 2009-5-30 13:19 编辑 ]

信息机房UPS的后备时间,在哪个规范上有规定?
还有,蓄电池放电特性有恒电流和恒功率两种,信息设备按哪种选?

[ 本帖最后由 jinzita 于 2009-5-30 13:19 编辑 ]
免费打赏
jinzita
2009年06月01日 12:51:14
2楼
自己顶一下。各位帮帮忙
回复
jinzita
2009年06月02日 10:57:30
3楼
继续顶,不信没有回答。:(
回复
fandp1984
2009年06月02日 15:30:20
4楼
10ms的就行,如果没有特别要求的话,这个得看具体设备了。
回复
jinzita
2009年06月02日 17:38:02
5楼
10ms太短了吧,《高规》里规定柴油发电机自启动,在30s内供电,所以UPS的后备时间至少也要30s吧,实际上现在很多通信机房的UPS后备时间都是1个小时或两个小时,但是我找不到依据。
回复
hummer-hummer
2009年06月04日 18:06:34
6楼
GB50174-2008后的附录A <各级电子信息系统机房技术要求> 里有针对不同级别的机房给出的UPS后备时间的要求
回复
electricity
2009年06月04日 21:06:49
7楼

你这个10ms是转换时间, 不是后备时间
回复
jinzita
2009年06月08日 13:16:09
8楼
“GB50174-2008后的附录A <各级电子信息系统机房技术要求> 里有针对不同级别的机房给出的UPS后备时间的要求”

找过了,没有后备时间,只有容量要求。UPS容量选定以后,还要计算蓄电池的数量,所以需要知道后备时间的要求。
回复
宛龙九八
2009年06月08日 15:33:32
9楼
6.3.5.2 蓄电池的额定放电时间宜按下列条件确定:

(1)不间断电源系统在交流输入发生故障后,为保证用电设备按照操作顺序进行停机时,其蓄电池的额定放电时间可按停机所需最长时间来确定,一般可取8~15min。

(2)当有备用电源时,不间断电源系统在交流输入发生故障后,为保证用电设备供电连续性,并等待备用电源投入,其蓄电池额定放电时间的确定,一般可取10~30min。

(3)如有特殊要求,其蓄电池额定放电时间可根据负荷特性来确定。
回复
jinzita
2009年06月08日 15:55:24
10楼
9楼的规范是92版的《民规》,08版的里面没有。:Q
回复
plcomixx
2009年06月10日 15:16:20
11楼
10-15分钟,新民规关于机房那一张提到
回复