求助:设计一台配电柜,型号:GGD2-37G
cwj8419
cwj8419 Lv.2
2009年05月29日 08:19:07
只看楼主

设计一台配电柜,型号:GGD2-37G技术要求:电力变压器:S9-500,变压器:电压60+1-3*2.5%/0.38KV,Dyn11,50Hz,UK-x%。配电柜:配上述变压器使用,100KW3路,60KW3路。请高手们给我出个一次图GGD2-37G,37后面那个G是什么意思!变压器:电压60+1-3*2.5%/0.38KV,Dyn11,50Hz,UK-x% 这个是什么意思?是说高压60KV,低压0.38KV嘛,具体什么意思呢!

设计一台配电柜,型号:GGD2-37G
技术要求:
电力变压器:S9-500,变压器:电压60+1-3*2.5%/0.38KV,Dyn11,50Hz,UK-x%。
配电柜:配上述变压器使用,100KW3路,60KW3路。

请高手们给我出个一次图
GGD2-37G,37后面那个G是什么意思!
变压器:电压60+1-3*2.5%/0.38KV,Dyn11,50Hz,UK-x% 这个是什么意思?是说高压60KV,低压0.38KV嘛,具体什么意思呢!
谢谢!
免费打赏
cwj8419
2009年05月29日 09:16:42
2楼
我刚画了一次图,不知道对不对,望高手们给个意见!
回复
cwj8419
2009年05月29日 09:17:56
3楼
没有帮我解答的嘛,电气版主在不啊!
JK和老万?
回复
cwj8419
2009年05月30日 07:20:12
4楼
都不会嘛??:(
回复
kk45
2009年05月31日 11:29:40
5楼
UK-x% 额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压.

GGD2-37G,G的含义可能是改的意思,也就是在原GGD2-37的基础上作修改,37的路数为两路,你这个设计的为6路,给你上传了GGD2系列的一次原理图,供你参考一下。

清歌流云:给力

回复
sunnyljc
2009年05月31日 17:35:01
6楼
GGD2-37G,G的含义是改的意思
回复
cwj8419
2009年06月01日 13:32:16
7楼
哦,了了!
谢谢!
回复
hwc_wy
2009年06月01日 16:10:14
8楼
查一下厂家的资料和说明都有很详细的介绍,包括每个字母的含义
回复
烤猪店的猪
2010年03月23日 14:45:54
9楼
GGD2-37G,37后面那个G是什么意思!
变压器:电压60+1-3*2.5%/0.38KV,Dyn11,50Hz,UK-x% 这个是什么意思?是说高压60KV,低压0.38KV嘛,具体什么意思呢!

GGD2-37G在我们这会写做GGD2-37(改)
变压器:电压60+1-3*2.5%/0.38KV,Dyn11,50Hz,UK-x% ,我看了半天60+1-3*2.5%,原来是60加减3*2.5%。UK-x%,我不知道是什么东西。

楼主您画的那个图,变压器那块我感觉接地应该引在Y上,您画的我感觉像是变压器的外壳接地。母线的两边是不是应该露出点头啊。电缆头中间应该有线穿过吧。
回复
rxf760916
2010年03月24日 11:19:58
10楼
设计配电系统需要从变压器带总柜(总刀开关+智能自动断路器)+计量柜(计量互感器+智能计费计量表)+出线柜(隔离开关+自动断路器+互感器+分路计量表/3路100KW选择CM1-250断路器,3路60KW选择CM1-160断路器)
回复
swlr1
2010年03月24日 11:30:02
11楼
UK 短路阻抗
回复

相关推荐

APP内打开