我这里有个工程,屋顶的节日照明箱为专门回路,我想优化为电梯主缆带动(计算是可以的),不知有没有强条不允许类似情况。请朋友告知:call:
我这里有个工程,屋顶的节日照明箱为专门回路,我想优化为电梯主缆带动(计算是可以的),不知有没有强条不允许类似情况。请朋友告知:call:
2楼
在线等待明白的朋友:hug:
回复
3楼
都休假了吗?真羡慕,我还在加班。
回复
4楼
哈哈,终于查到相关规范了,这种情况是可以的。所以请设计院的朋友在设计屋顶照明时,不必由总柜设专路供电,只要普梯缆径够用,完全可以由客梯主缆带。:kiss:
回复
5楼
可以的,查了规范。:kiss:
回复
6楼
民用建筑电气设计规范JGJ16—2008
9.4.1电梯、自动扶梯和自动人行道的负荷分级,应符合本规范第3.2节的规定。消防电梯的供电要求应符合本规范第13.9节的规定。客梯的供电要求应符合下列要求:
1一级负荷的客梯,应由引自两路独立电源的专用回路供电;二级负荷的客梯,可由两回路供电,其中一回路应为专用回路;
2当二类高层住宅中的客梯兼作消防电梯时,其供电应符合本规范第13.9.11条的规定;
3三级负荷的客梯,宜由建筑物低压配电柜以一路专用回路供电,当有困难时,电源可由同层配电箱接引;
4采用单电源供电的客梯,应具有自动平层功能。
回复
7楼
:handshake 谢谢,我其实根本就没看规范:loveliness: ,手头也没有,在网上查了半天也没找着:loveliness:
谢谢了!但还有个问题想请教:如果我那节日照明箱电源引自屋顶正压风机主缆上,可不可以呢?
[
本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-29 16:10 编辑 ]
回复
8楼
谁还回答你,瞎说一气
回复
9楼
别生气,我正好急用,没办法,等了半天也没个大师来告诉,只好出此下策:(
回复