沈阳变压器研究所总工程师、院士、全国变压器标准化技术委员会主任、全国互感器标准化技术委员会主任、《变压器》杂志编辑委员会名誉主任委员朱英浩在中国电器工业协会变压器分会互感器生产企业会员扩大会议上的讲话) 1.环境对互感器要求1.1 干式变压器已有气候、环境和耐火等级 气候 C1级:运行处环境温度≥-5°C,运输和储存处环境温度≤-25°C C2级:运行、运输、储存处环境温度≤-25°C
全国互感器标准化技术委员会主任、《变压器》杂志编辑委员会名誉主任委员
朱英浩在中国电器工业协会变压器分会互感器生产企业会员扩大会议上的讲话)
1.环境对互感器要求
1.1 干式变压器已有气候、环境和耐火等级
气候 C1级:运行处环境温度≥-5°C,运输和储存处环境温度≤-25°C
C2级:运行、运输、储存处环境温度≤-25°C
环境 Eo级:不考虑凝露和污秽
E1级:偶而有凝露和污秽
E2级:经常有凝露和污秽
耐火 Fo级:发散有毒物质和不透光烟尘的量为最少
F1级:有发生火灾可能,能自熄,不助燃,不发散有毒物质和不透光烟尘
1.2 寿命终了的互感器能回收(≥252kV油浸式互感器有600次截波的电气寿命
1.3 要有无线电干扰试验,不干扰其它电器产品,也不受其它电器产品干扰
1.4 噪声要符合环境国标要求
1.5 对电力系统不产生谐波污染
1.6 不能渗漏、油浸式T1级(渗漏少于规定值),T2级(无渗漏),充气式;密封式,年泄
漏率0.5%及1%,密闭式20~30年无渗漏
1.7 要有耐爆性能(油浸式、充气式,Um ≥72.5kV)
2. 安全要求
2.1 电气方面
2.1.1 绝缘距离
2.1.2 接地
2.1.3 IP等级(含防滴式外壳)
2.1.4 高低压回路隔离,并防止传递过电压
2.2 机械方面
2.2.1 受压元件 见§1.7将分耐爆(不能爆出碎片)防爆(碎片爆在指点范围内)
2.2.2 机械碰撞等级
2.3 热方面
2.3.1 火灾(参考干变F0,F1)
3. 高压、超高压向特高压发展
西北已有Um=800kV系统,需发展相应的互感器
电网公司正在研究如何发展百万伏输电系统,如确定后发展相应产品
4. 电子式ECT与EVT,全为电压输出,含数字与模拟量输出,IEC已有正式标准可遵
循,中国国标正在起草报批中。对微机保护,要求配套发展ECT、EVT;(ECT包括
测量、保护、TPE级)将来分独立式、与GIS、PASS中低压开关柜等配套产品
4.1 根据光的偏转角测电压与电流、根据电磁感应、电容分压、电阻分压原理测电
压与电流
5. 国标中修改的条款:10VA负荷的下限负荷,传递过电压、SF6互感器在0.8Ppf下
测PD≤10pC。