岩土勘察报告的编写技术要求
yanyan20332033
2009年05月27日 19:51:15
来自于学生专栏
只看楼主

岩土工程勘察报告编写提纲与具体内容参考东莞大业建筑技术咨询有限公司 龙汉春根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001,特别是其中14.3.3条关于岩土工程勘察报告规定的内容,结合CECS99:98《 岩土工程勘察报告编制标准 》,参考众多勘察报告中的优秀者,提出下面这个编写提纲及每个标题应有的内容和数据,以使勘察报告内容更充实,论证更合理,岩土参数更有适用性和可靠性,特编写本勘察报告编写提纲及有关内容指南,供勘察单位参考。

岩土工程勘察报告编写提纲与具体内容参考
东莞大业建筑技术咨询有限公司 龙汉春

根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001,特别是其中14.3.3条关于岩土工程勘察报告规定的内容,结合CECS99:98《 岩土工程勘察报告编制标准 》,参考众多勘察报告中的优秀者,提出下面这个编写提纲及每个标题应有的内容和数据,以使勘察报告内容更充实,论证更合理,岩土参数更有适用性和可靠性,特编写本勘察报告编写提纲及有关内容指南,供勘察单位参考。
ⅩⅩⅩⅩ岩土工程勘察报告(建议稿)
1、 前 言
1.1 任务依据
1.2 工程概况
1.3 岩土工程勘察等级
1.4 勘察目的要求及需要提供的成果资料
1.5 勘察方法和勘探点的布置
1.6 勘察工作过程及完成工作情况
本节应插表格展示成果
钻 孔 (个) 总 进 尺
取 样 及 试 验 标 贯

数 量 水位测量孔 数 钻孔位置测 量
完成孔 数 技术
孔数 鉴别孔 数 土 样
数 量 水 样
数 量 原岩数 量

1.7 执行规范及依据
2、 地理位置、地形及地貌及地质简况
2.1 工程所在地理位置
2.2 场地地形及地貌
2.3 区域地质简况
3、 场地岩土分层及特征
(1) 人工填土层
(2) 耕植土层
(3) 冲积层
(3-1) 粘土……
(3-2)粉砂……
(3-3) 淤泥……
……
(4)残积层……
(5)基岩………
(5-1) 全风化………
(5-2)强风化………
(5-3)中风化………

第四系土层的描述內容应包括:颜色、成分及含量、粒度及配级、湿度、密实度、可塑性、韧性及土层结构等;土层分布,厚度及变化;埋深及顶(底)板标高;对该层取原状土样数量及试验结果,根据土样试验结果查表所得承载力特征值;对该层进行标准贯入试验次数及结果,根据标贯击数查表所得承载力特征值;根据两者比对并综合分析,结合地区经验,推荐该层承载力特征值为—kpa.
残积土和风化土的描述除上述内容外,还应描述是什么原岩的风化土或残积土,其母岩的地质时代和岩石名称;风化程度(按规范附录A表A.0.3)、岩土的均匀性及孤石、破碎岩带夹层分布情况;对花岗岩残积土、全风化及强风化层应按标贯击数划分.残积土要测天然含水量、塑限和液限,进一步划分可塑和硬塑残积土,也可根据含砾或砂量划分粘性土.花岗岩类残积土的地基承載力和变形模量应采用载荷试验确定.乙级丙级工程可按标贯等测试资料,结合地区经验综合确定.对中风化和微风化的原岩应取岩样作单轴抗压强度试验,并按广东省建筑地基基础设计规范DBJ15-31-2003之4.4.1条求出承载力特征值
4. 地下水
4.1 地下水概况
4.1.1 潜水 主要含水层的分布 埋藏深度 赋存状况 补给条伴 排泄条件
4.1.2 基岩裂隙水 埋藏深度 赋存状况 补给条伴 排泄条件
4.1.3地下水位 勘察时的地下水位、历史最高水位 场地地下水和承压水的水力联系. 当建筑物为箱式基础或地下室时应提供抗浮设计水位。
4.1.4 抽水试验 岩土渗透系数及影响半径 基坑涌水量(当深基坑开挖地基时需此内容)。
4.2 土和 地下水的腐蚀性评价
4.2.1 土和 水质分析
4.2.2 环境类型
4.2.3 水和土的腐蚀性评价
5. 岩土性质指标
5.1 取样方法及原位测試方法
5.1.1 取样工具及方法
5.1.2 原岩样品试验方法
5.1.2 标贯试验方法 、50击換算公式、杆长校正公式
5.2 岩土物理力学性质指标的统计方法
应用公式:(按《GB50021-2001之14.2岩土参数的分析和选定》规定)
5.3 岩土参数统计值及建议值
5.3.1 土工试验成果分层统计表
5.3.2 标贯成果分层统计表
5.3.3 各岩土层力学参数推荐表
6 地震效应
6.1 场地抗震地段类别划分
6.2 场地类别
6.2.1 分层测定剪切波速的方法和成果(10层和高度30m以下的丙类和丁类建筑,无实测剪切波速时可按抗震设计规范GB50011-2001之表4.1.3查得)。
6.2.2 等效剪切波速及覆盖层厚度 场地类别划分
6.3 地震基本烈度、地震加速度、特征周期值
6.4 饱和砂土液化判别
6.4.1 液化判别深度
6.4.2 标贯击数临界值计算公式(按GB50011-2001之4.3.4给出公式)
6.4.3标准贯入锤击数基准值(按表4.3.4)。
6.4.4 各钻孔饱和砂土标贯击数及液化判别(列表与基准值对比)。
6.4.5 液化指数及液化等级(按GB50011-2001之4.3.5条计算划分)。
7. 场地稳定性评价
7.1 场地稳定性评价
7.1.1 不良地质作用
7.1.2 特殊岩土及不利地形地貌发育状况
7.1.3 软土及液化土层发育情况
7.1.4 断层发高育情况及活动性评价
7.1.5 孤石分布情况及对成桩的影响
7.1.6 地基土的均匀性和变异性评价
7.2 地基适宜性评价
………(分层评价岩土工程特性及能否作为持力层,作为持力层时可靠适用的力学参数和承载力特征值)。
8. 基础建议及参数
8.1 基础方案
8.2 地基参数 分别按预制桩、搅拌桩、钻(冲)孔桩给出桩摩侧阻力特征值、端阻力特征值,列表
8.3 关于基坑开挖和支护
开挖坡度 边坡支护参数 分层推荐土容重、粘聚力、内摩察角、土与锚杆极限摩擦力 地下水渗透情况 影响水力半径 可能的日涌水量 止水措施 降水措施 对周边和市政设施的影响等
8.4 提请设计和施工中应注意事项
9. 结论
9.1 场地稳定性及对建没工程的适宜性
9.2 地震效应结论
9.3 水(土)对建材腐蚀性及防水抗浮设计水位
9.4 推荐持力层及承载力和相关岩土力学指标
9.5 建议的地基方案
附件目录
附表1 勘探点一览表

序号 钻孔编号 钻孔深度 地面高程 坐 标 取样个数 地下水位 标贯次数 开钻日期 终钻日期
X Y 原状土 扰动土


附表2 地层统计表
地层编号 时代成因 岩土名称 厚 度 层顶埋深 层顶标高 层底埋深 层底标高 备



最大值 最小值 平均值 最大值 最小值 平均值 最大值 最小值 平均值 最大值 最小值 平圴值 最大值 最小值 平均值




附表3 各层土工试验成果表
岩土分层 统计指标 天 然 状 态 指 数 稠 度 指 数
密 度 土粒比重 含水率 孔隙比 饱和度 液 限 塑 限 液性指 数
干密度 密 度
样品数
最大值
最小值
平均值
标准差
修正系数
标准值

表3 续 (接在表3右侧,连接成長表)
固 结 指 数 剪 切 指 标 渗


数 颗 粒 组 成 %
压性指数 压缩模量 固结系数 直接块剪 固结块剪 砾 粗
砂 中




砂 粘

粘聚力 內摩擦角 粘聚力 内摩擦角
















表4 标贯试验成果统计表
岩 土 编 号 时 代 成 因 岩 土 名 称 统 计 项 目 标 贯 击 数 修 正 击 数


最 大 值
最 小 值
平 均 值
标 准 差
变 异 系 数
修 正 系 数
统 计 数 量
最 大 值
最 小 值
平 均 值
标 准 差
变 异 系 数
修 正 系 数


表5 饱和砂土液化判别一览表
钻 孔编 号 标 贯深 度 砂 土厚 度 土 层编 号 土 层名 称 地 下水 位 标 贯击 数 临 界击 数 液 化指 数 液 化等 级





附图1 建筑物与勘探点平面图
附图2 基岩(或某风化层)顶板等深(或等高)图
附图3 工程地质剖面图
附图4 钻孔柱状图
附件1 土工试验报告
附件2 水质分析报告
附件3 钻孔岩芯彩色照片
免费打赏
yanyan20332033
2009年05月27日 19:54:08
2楼
从某粮库地基处理质量事故分析地基基础
1 工程概况
本工程是国家直接投资的的粮库,因此工程的重要性使参与工程建设的各方给予了高度的重视,但是由于种种原因,在建设过程中仍旧出现了一些工程质量问题。
此工程占地面积122500m2,规划建设13栋平房粮库及附属工程,由三家施工单位负责施工。本文主要介绍1M、1F、1E、1J、1B、1A六栋粮仓的地基处理方法及处理过程中发生的一些质量事故和加固措施。
此六栋平房仓位于整个工程的西侧,每栋粮仓由一隔墙分隔为两小间,每个平房仓的面积为1800m2,即60m×30m,总建筑面积为10800m2。场地原为一片农田,地势比较平坦,自然地面标高为4.00m( 0.000相当于吴淞标高5.50m),此工程的地质条件如下所示:
土层编号 状态 平均厚度(m) 承载力标准值f(KPa)
① 耕植土
② 粉质粘土, 0.8 , 80
③ 淤泥质粉粘土,3.3 ,50
④粘土,可塑 1.2 ,180
⑤粘土,可塑~硬塑,250
⑥粉质粘土,3.65,180
由以上土层情况可看出① ② ③ 层为软土,处于可塑与流塑状态,土层的工程性质很差,而其上又要求堆放10多米高的粮食,因此若仅仅靠天然地基来作为堆粮地基是很难满足上部荷载的要求,必须对地基进行加固处理。根据现场实际条件和多种地基处理方案的技术经济比较,设计院对粮食堆场地基采用了搅拌桩加固,而主体结构承重墙下条形基础采用夯扩灌注桩基础。
此六栋粮仓的上部结构均采用门式刚架作为支撑承重体系,柱子为H型钢,钢梁为I字型钢梁,钢梁与钢柱、钢梁与钢梁的连接均为高强螺栓连接,门式架底部则是与承台基础上的预埋螺栓连接在一起。每一榀门式刚架承台的底部则是用一200mm×300mm的预应力小梁连接起来,形成门式刚架的下弦,这样就可以减小在上部荷载作用下刚架承台基础产生的水平位移,从而可以减少承台下夯扩灌注桩桩顶的水平位移。在钢柱脚上1.5m的范围内则是采用C25细石混凝土对柱脚进行包裹,以防受到其它因素的破坏。平房仓的二个山墙和中间一道墙均为砖砌体承重墙,粮仓的纵向采用预应力空心板围护结构,来承受堆粮产生的巨大水平荷载;同时预应力空心板外侧用彩钢板包裹,以增强其美观。粮仓的屋面采用比较先进的整块无屋脊式彩钢板,这主要是考虑到粮仓的防潮要求比较高,若采用分块有屋脊式屋面,则在屋脊处连接的密封要求很难达到预期的防潮效果,同时也会增加施工的难度。粮仓所有的彩钢板构件均在现场加工成所需的形状。粮仓的地坪采用三毡四油防潮层,同时每栋粮仓地坪上开设有8道横向的通风槽,满足粮仓的通风和防潮要求。
2粮库的平房仓桩基础采用夯扩灌注桩,桩径为426mm,砼强度等级为C25,桩顶标高为-2.15m,有效桩长为5m,施工时桩的入土深度以设计桩长为主,并对应地质情况调整桩长,使桩进入④粘土层不少于1m,夯扩头部位直径为700mm,高度为1m,其中1A栋桩长为4.15m,1M栋桩长为4.15m和4.8m两种。每栋平房仓共计262根桩。
根据设计要求,夯扩桩施工时应该严格按照夯扩次数和夯扩参数进行施工,即一次投料高度为H1=2.2m,拔管高度为h1=0.6m,二次投料高度为H2=2.2m,拔管高度为h2=0.6m。该夯扩桩夯扩头施工顺序为:定位、桩机就位、双管打入至设计深度,灌注砼2.2m高,拔管0.6m、进行第一次夯扩,灌注砼2.2m高砼后,拔管0.8m进行第二次夯扩、然后安放钢筋笼,灌注桩身砼、最后拔出外管进入第二根桩的施工。对于夯扩桩桩身浇注砼时应该保证其充盈系数。按设计要求,本工程夯扩桩的充盈系数根据土层情况不同而不同,对粘性土层及粉土为1.1~1.2,对于淤泥土则宜为1.2~1.3。夯扩桩的单桩极限承载力为700kN。对桩身应该按规范进行单桩静荷载试验和小应变检测以确保桩身的质量和承载力合格。
对平房仓粮食堆场则是采用满堂搅拌桩来加固。搅拌桩的设计直径为500mm,有效桩长为6m,呈梅花形布置,桩距为1.0m,每栋平房仓总桩数为1066根。六栋平房仓的总量约为38000延米,水泥掺入量为12%,全长采用二喷二搅,加固后的地基承载力为大于80kPa。搅拌桩的施工关键是水泥与土搅拌均匀程度,在施工过程中,控制浆液的注入压力和搅拌头提升速度是控制质量的关键。
回复
yanyan20332033
2009年05月27日 19:55:08
3楼
从某粮库地基处理质量事故分析地基基础

3 施工过程中出现的问题
3.1条基下夯扩桩与搅拌桩的施工完成后立即进行了条形基础的土方开挖,人工开挖的土方堆放在基槽两侧的场地上。当开挖的深度逐渐加大时,其两侧的堆载也逐渐的加大。由于施工管理过程中未能将这些堆土及时运走,而且施工时又适逢江南每年一次的梅雨季节,因此大量的雨水浸泡这些堆土和其下的地基。这些因素终于导致条形基坑两侧大量的土方坍塌,同时又将靠近基坑的一排搅拌桩推断。另外,在施工场地内用推土机进行平整场地时,推土司机未能小心驾驶推土机,从而使推土机推铲碰到大量的搅拌桩,有的甚至将搅拌桩头推断,因此也造成了搅拌桩内部有大量的断裂裂缝。
3.2在夯扩桩施工完毕后,对其进行了小应变动测和单桩竖向静荷载试验。结果发现在1M、1A、1J三栋平房仓的条形基础下夯扩桩中,有部分桩的桩身与夯扩头交接处出现桩身砼被拉断现象。为了查明断桩所占比例和分布的情况,设计方根据现场实际施工情况制定了如下的检查方案:(1)在上述三栋基础中各选一条条基,对其下的66根夯扩桩进行小应变普测,而其它条基仍旧按照规范规定的比例各测15根,对独立基础共测8根小应变。(2)对于1M、1A、1J三栋平房仓的抽检条形基础或其它几栋平房仓的条形基础,如出现抽检的15根桩中,断桩(D类桩)比例超过10%时,则要加倍检测。如果加倍检测的比例仍旧超过10%时,应该每根都要检测。
根据上述检测方案对六栋平房仓的条形基础下夯扩桩进行了一次小应变的普测。结果发现在抽检的15根桩中,未发现断桩超过10%的情况,因此就没有必要对余下的桩基进行加倍检测。
4根据上述的小应变检测结果表明,此工程出现裂缝的搅拌桩和夯扩桩必须要进行加固处理。经过建设单位、监理、检测单位、土建总承包单位的多次协商最后制定了如下的施工加固处理方案,由施工单位负责编写并要报经设计院认可。
(1)在1M栋①轴线条形基础下,经普测发现西南角的65#~88#桩位段,夯扩桩断桩事故严重,C、D类桩的比例占72.7%。对此部分的桩,起初的处理意见为:先采用重锤锤击断桩使桩身与扩大头间隙闭合,以充分发挥扩大头在竖向荷载下的支撑作用,同时对此段范围内的桩间土进行压密注浆加固处理,处理深度为设计桩顶下3.0m~5.0m,使土体上拱引起桩间土松动的部位得到注浆加密,并填塞土体与土体、土体与桩体间的空隙以提高桩体抵抗水平荷载的能力。
(2) 对于零星分布的夯扩桩断桩裂缝,均采取与以上相同的措施对桩身进行加固。
在呈报上述方案后,设计方认为此种做法有所不妥,其理由如下:若采用上述方案,则当粮仓内堆满粮食后,地坪土体压缩变形、空隙排水会侧向挤压桩体,若将桩间土加固后会阻隔一定的侧向排水通道,从而会增加桩体的侧向挤压力,使桩基所受的水平力大大增加,从而可能使桩体弯曲断裂。因此设计方提出了如下的改进意见:对1M栋平房仓①轴条基下检测后有问题的断桩,应该对桩身打孔进行压力注入高强浆液,并在桩身周围(四处)钻孔注浆。注浆深度范围以包裹住开裂处为原则,且应先选择某个桩进行加固试验,加固后检测并开挖检查确保加固有效后再对其它产生质量事故的桩进行加固,以便使桩体本身能够承受足够的水平荷载,确保工程质量。
施工单位根据设计院以上有关断桩事故的处理方案精神,对现场进行了一次实测,并结合现场实测的结果综合考虑施工条件,确定了如下的具有可操作性的施工方案:
对现场的每一根断桩均采用压密注浆加固处理,注浆孔沿断桩四周均匀布置四个,深度为桩顶以下4m,即扩大头与桩身断裂处。
加固方案的施工步骤如下:
(1) 定孔位:根据桩号在桩周围定孔位,孔位偏差<10mm;
(2) 插管:根据孔位振动插管到设计标高,保证垂直度小于1%,插管过程中如遇障碍物插不到深度,可以适当移位再插管;
(3) 浆液配制:采用425#普通硅酸盐水泥和自来水配制浆液,浆液水灰比为0.5~0.6,保证浆液的均匀性、无结块、不离析;
(4) 压密注浆:首次注浆需把注浆管上拔100mm~200mm后再进行注浆,注浆压力为1.5~2Mpa,注浆至孔口周围邻近区域或邻近孔内冒浆,再上拔注浆管300mm,停10~20分钟后再注浆,如此反复直到全过程拔管结束。最后用细石砼把注浆孔口封堵,移至下一孔口,按同样施工步骤进行压密注浆。
5施工单位对1M、1A、1B、1E、1F、1J六栋平房仓内断桩均采用了如上的加固处理方法,并且在上部结构施工过程中严格按规范要求埋设有沉降观测点,定期对每栋平房仓进行沉降观测,观测结果表明其整体沉降量与不均匀沉降量均能满足规范要求。现此六栋平房仓已经正常使用二年多,说明对平房仓断桩的加固处理方法是成功有效的。
6此工程的一些断桩事故是完全可以避免的,主要由于在施工过程中管理不善造成的,这就要求现场管理人员必须根据具体的各种天气、地质条件、施工人员素质、施工机械等各种因素预先估计到在施工过程中将会发生的一些问题,并能够及时采取有效措施,现场跟踪监督管理,而不是只预先估计到问题,不采取措施,或只是向施工人员简单交代一下,不进行措施落实的监督,从而导致事故的发生,这都将对企业的社会效益和经济效益产生巨大的损失。
回复
yanyan20332033
2009年05月27日 20:00:25
4楼
回复
yb86425527
2009年09月21日 17:27:51
5楼
太好了。不错,向你学习呀
你的qq是不是20332033呀,想交个朋友!我的qq 86425527
回复
190630186
2009年11月17日 20:58:37
6楼
好好学习哦!!努力,路还很长
回复
daiguafan
2009年12月06日 12:02:35
7楼
哦,呵呵,我有word档的呢
呵呵
回复
shunshunbaobao
2009年12月14日 17:01:17
8楼
xuexile
louzhuhenniuai
回复
zml1326
2010年04月01日 15:15:43
9楼
附图1 建筑物与勘探点平面图
附图2 基岩(或某风化层)顶板等深(或等高)图
附图3 工程地质剖面图
附图4 钻孔柱状图
附件1 土工试验报告
附件2 水质分析报告
附件3 钻孔岩芯彩色照片
回复
yanyan20332033
2010年04月30日 17:29:25
10楼
岩土岩土工程勘察报告编制标准(CECS99:98)
编 号: 132491
著 作 者:
出 版 社: 中国工程建设标准化协会


出版日期: 1998-4-1
市 场 价: ¥15 元
书 店 价: ¥14.3 元
立即节省: ¥0.8 元



--------------------------------------------------------------------------------

内容简介
内容简介:   
本标准适用于除水利工程,铁道工程,公路工程及核电站工程以外的工程建设岩土工程勘察报告.



 
目 录:
1 总则
2 术语和符号
3 基本规定
4 原始资料
5 平面图和剖面图
6 测试图表
7 岩土性质指标的统计与选用
8 岩土工程分析与评价
9 文字报告
10 排印和装帧
附录A 计量单位
附录B 平面图和剖面图图例
附录C 岩土图例
附录D 地质年代
附录E 第四系成因类型
附录F 平面图,剖面图,柱状图示例
附录G 测试图表示例
附录H 本标准用词说明







--------------------------------------------------------------------------------

相关书籍
岩土工程勘察规范(GB50021-2001)
岩土工程勘察
岩土工程勘察规范GB50021-2001(英文版)
岩土工程勘察成果检查验收和质量评定标准YB/T9009-98
岩土工程勘察技术规范YS5202-2004
GB50021-2001岩土工程勘察规范(2009年版)
中华人民共和国行业标准(建工版)JGJ72-2004高层建筑岩土工程勘察规程
地热电站岩土工程勘察规范GB50478-2008
岩土工程勘察论文集
岩土工程勘察技术规范(YS5202-2004J300-2004)/中华人民共和国行业标准
回复
xibei861016
2010年05月07日 16:21:46
11楼
太好了!
可以从中获取很多!
回复

相关推荐

APP内打开