跪等地暖高手来解决公寓地暖问题
okingoo
okingoo Lv.4
2009年05月27日 16:10:16
来自于采暖供热
只看楼主

技术规程上说“每一对共用立管在每层连接的户数不宜超过3户”,而这个工程只设了一个管道井,按照每个分集水器五个回路,这一层就要从这一对共用立管上分出七户来,是不是太多了这样行不行。这是个公寓楼要求每户计量控制,而每户的面积只有二十几平,是不是可以一户一个回路,一个地暖分集水器供应五户,这样可以的话怎样每户计量呢,地暖分集水器上是不是不能放计量表。我的另一个方案是每户设一个两回路分集水器,五个这样的回路组成一个带热量表的五回路分集水器,七个这样的五回路分集水器再连到一对共用立管。

8ae7d1be6c3bb6006378.rar
190 KB
立即下载
免费打赏
bingyu0605
2009年06月03日 08:06:52
2楼
建议:从立管分出N路,N路的每个在合适的位置设置分水器,从其后接出热表,之后入户
回复
wenl-lan
2010年11月07日 23:24:38
3楼
可不可以在先入户,在分水器前假设热表
回复
snail_yin
2010年11月08日 08:39:37
4楼
我的个人意见是如果还处在设计阶段,还应该和建筑沟通增加公共管井的数量。如果管井因客观原因却是无法调整,就听安安的吧。