楼层的质心与刚心位置已定,设质心位于刚心正上方2m,在x向地震作用下,Y+5%偶然偏心作用时,则质心相当于在刚心正上方3m,Y-5%偶然偏心作用时,则质心相当于在刚心正上方1m,以上说法对不对?如果对的话,那么是不是Y+5%偶然偏心作用时扭转效应更大?如果是Y+5%偶然偏心作用时扭转效应更大,那么是否在Y+5%偶然偏心作用时,位移比更大(因为扭转效应更大)?但在实际计算中,经常发现质心位于刚心上方时?Y-5%偶然偏心作用下的位移比更大,为什么?
楼层的质心与刚心位置已定,设质心位于刚心正上方2m,在x向地震作用下,Y+5%偶然偏心作用时,则质心相当于在刚心正上方3m,Y-5%偶然偏心作用时,则质心相当于在刚心正上方1m,以上说法对不对?
如果对的话,那么是不是Y+5%偶然偏心作用时扭转效应更大?如果是Y+5%偶然偏心作用时扭转效应更大,那么是否在
Y+5%偶然偏心作用时,位移比更大(因为扭转效应更大)?
但在实际计算中,经常发现质心位于刚心上方时?Y-5%偶然偏心作用下的位移比更大,为什么?
2楼
关注一下,质心和则心不在同一标高的?、?
回复
3楼
指平面上,质心位于刚心上面
回复
4楼
这个问题也困扰着我,谁回答将有多分送给!
回复
5楼
1、位移比是否是在满足刚性楼板假定的条件下计算的?
2、位移比对于楼层位移来说是相对值,当质心与刚心的相对位置发生变化时,其大小取决于楼层最大位移和楼层平均位移的变化幅度。
回复
6楼
是在刚性板假定下计算的,按我的理解,扭转比也是反映结构扭转程度的一个指标,在抗扭刚度一定的情况下,如果扭转效应大了,是不是位移比就会变大呢,质心离刚心远了,应该是扭转效应大了吧
回复
7楼
按我的理解,就是质心与刚心距离远了,扭转效应大,那么最大位移的变大幅度就大于平均位移的变大幅度,即扭转更明显了
回复
8楼
各楼层的质心与刚心的偏心方向是否一致?如果偏心方向与楼主所说的方向相反的楼层较多,就有可能在部分楼层产生楼主所说的情况:“质心位于刚心上方时?Y-5%偶然偏心作用下的位移比更大”。
[
本帖最后由 user 于 2009-5-28 14:48 编辑 ]
回复
9楼
各楼层都是一致的
回复
10楼
各楼层的质心和刚心的位置是否都一致?
回复
11楼
其实我想了半天不明白后,就拿一个标准层组装了18层,结果算出来结果还是一样的 ,明明质心在刚心上面,但还是Y-5%的位移比大。
回复