做了一个六层的公寓楼,外走廊,照明控制选用声光控开关,基本每个开关控制2个灯,审图要求我走廊灯具集中控制。走廊长度60米,两头各有个楼梯。规范规定,公共建筑走廊宜集中控制,我这样做不行么,非得要改集中控制?集中控制每层楼梯出口设一个开关,控制一层的灯,感觉这样也不是很合理。或者两头做双控开关。[ 本帖最后由 lwy8860 于 2009-5-26 20:21 编辑 ]
做了一个六层的公寓楼,外走廊,照明控制选用声光控开关,基本每个开关控制2个灯,审图要求我走廊灯具集中控制。走廊长度60米,两头各有个楼梯。
规范规定,公共建筑走廊宜集中控制,我这样做不行么,非得要改集中控制?集中控制每层楼梯出口设一个开关,控制一层的灯,感觉这样也不是很合理。或者两头做双控开关。
[
本帖最后由 lwy8860 于 2009-5-26 20:21 编辑 ]
2楼
我现在做法每层走廊两头靠楼梯地方设双控开关,每层单独控制。但是感觉如果晚上灯关了,有人要出去下楼等等,黑的找不见开关。还是觉得声光控的方便使用。
回复
3楼
1)疏散指示灯设置为长明(采用三线制可控灯具)
2)疏散照明采用红外感应开关,同样应急照明灯具采用三线制可控灯具
3)其余的普通照明采用集中控制
回复
4楼
很审图公司沟通过了,现在改为双控开关控制,两头楼梯设双联双控开关,每联控制一半的灯具。疏散照明灯具选用光蓄能,走廊部分增加双头应急灯。走廊根据晚上情况关闭一半灯,夜深全部关闭。由本楼管理人员关闭。