[求助]电缆线槽安装问题
zt103b_8
zt103b_8 Lv.2
2009年05月26日 18:03:37
只看楼主

求助各位前辈,小弟刚干设计不久 有个问题问一下大家沿着梁下敷设线槽 出来的管线是怎么和 各个暗埋在墙里的接线盒接上的呢?比如线槽到插座盒 梁高500 桥架在梁下 100敷设 某面墙里面有几个插座点 师傅画的图是 桥架直接连了一根线到这个插座点 但是我想不出来 这跟管线到底是怎么过去的?有相关的图集么?还有 暗装的配电箱能和这种线槽连接么?先谢谢各位的指教

求助各位前辈,小弟刚干设计不久 有个问题问一下大家
沿着梁下敷设线槽 出来的管线是怎么和 各个暗埋在墙里的接线盒接上的呢?比如线槽到插座盒 梁高500 桥架在梁下 100敷设 某面墙里面有几个插座点 师傅画的图是 桥架直接连了一根线到这个插座点 但是我想不出来 这跟管线到底是怎么过去的?有相关的图集么?还有 暗装的配电箱能和这种线槽连接么?

先谢谢各位的指教
免费打赏
lingxuct
2009年05月27日 06:04:26
2楼
墙上与槽盒同高处引出管子与槽盒侧面开孔穿入(用锁紧螺母固定管子),金属管口用塑料护口,防止导线被割破。
回复
zt103b_8
2009年05月27日 14:04:27
3楼
哦 谢谢电气区老大!豁然开朗了!!
回复