避雷器为什么不宜装设隔离开关35-110kv变电所设计规范 3.2.7条 接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关。接在变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关。为什么不宜装设呢?
避雷器为什么不宜装设隔离开关
35-110kv变电所设计规范 3.2.7条 接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关。接在变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关。为什么不宜装设呢?
2楼
应该是希望避雷器在任何情况下不退出
回复
3楼
好像是这么回事,谁知道详细的说法?
回复
4楼
应该是希望避雷器在任何情况下不退出
回复
5楼
应该是希望避雷器在任何情况下不退出,同时减少接触电阻吧?
回复
6楼
好像还有一种,就是变压器中性点的避雷器不宜装设隔离开关?具体的谁知道吗?
回复
7楼
回复
8楼
1.不是希望避雷器在任何情况下不退出,检修时候杂办?
2.主要根据降低成本和防止误操作来规定的,没看到是宜字么?
回复
9楼
忘记了那就麻烦了!
回复
10楼
楼主看一下规范解释的标准答案:
避雷器一般仅在雷雨季节前要进行检查和试验,这些工作可趁母线停电时拉开隔离开关,取下避雷器即可,故不需要装设单独的隔离开关,目前各生产厂的产品及运行单位,凡接在母线上的避雷器都和电压互感器合用一组隔离开关。架空进、出线上的避雷器可以带电接入或退出运行,因此可不装隔离开关。
回复
11楼
学习中:handshake
回复