请熟悉UPS的进来指点一下,谢谢
inrain
inrain Lv.6
2009年05月24日 22:46:56
来自于电站工程
只看楼主

呵呵,我最近做了一个UPS配电,在接地方式方面遇到了一些争议,请大家一起研究研究吧.我做的UPS是220V AC ,10KVA三线输出,工作电源为110V DC通过逆变供电,110V DC系统为不接地系统;旁路电源为380/220V AC 三相五线(TN-S)交流电源经过三相隔离变供电.向微机控制系统(DCS系统和NCS系统)提供220V AC不间断电源,现在按规程要求UPS 系统为中性线不接地运行(标记为N线不接地),而且整个低压交流配电系统必须是严格的TN-S系统.

呵呵,我最近做了一个UPS配电,在接地方式方面遇到了一些争议,请大家一起研究研究吧.
我做的UPS是220V AC ,10KVA三线输出,工作电源为110V DC通过逆变供电,110V DC系统为不接地系统;旁路电源为380/220V AC 三相五线(TN-S)交流电源经过三相隔离变供电.向微机控制系统(DCS系统和NCS系统)提供220V AC不间断电源,现在按规程要求UPS 系统为中性线不接地运行(标记为N线不接地),而且整个低压交流配电系统必须是严格的TN-S系统.
我想讨论的问题如下(不限于):
1.UPS 中性点不接地会对由它供电的系统有什么特别的要求(相对于中性点接地系统),对于微机控制系统的接地方式会带来哪些特别的影响.
2.UPS 中性点不接地系统和UPS 中性点直接接地系统对UPS配置上有什么区别和有什么需要注意的地方
3.UPS系统的安全地(保护地),负荷控制系统的安全地(保护地),应该怎么设置,设置在哪里,这里有个前提是整个380V配电系统(既UPS的旁路交流电源系统)必须是严格的TN-S系统.
4.若UPS中性点选择直接接地,那中性线又该在哪里接地,对上游的不接地直流系统及TN-S的380V配电系统又会带来什么影响;若UPS中性点不接地,那么接地故障检测怎么设置,怎么整定,怎么具体操作.
其他还没想出来,欢迎各位朋友来指导,谢谢先
lingxuct
2009年05月25日 06:25:49
2楼
1、UPS中性点不接地的说法不妥,因UPS本身无中性点,但它所接电源(AC220V)系统的中性点是直接接地的,工作在TN-S方式下,同别的用电设备一样,无区别。
2、由UPS供电的用电设备(DCS系统和NCS系统)其电源相对大地没有电位差,其金属外壳和工作系统公共点可直接接地,且要求接地电阻小于1Ω。
3、旁路电源也经隔离变压器,切到旁路供电后,也同UPS供电一样。
4、UPS本身要求输出不接地,(输出端)就不能接地了,没有假如,如果(假如)把输出的其中一端接地,很有可能会损坏UPS(或使UPS不能正常工作)。
5、UPS输出的系统不接地,发生用电线路(或设备)接地故障时,可用万用表检查各点对地电位,电位等于0的部位发生接地故障了。
回复
inrain
2009年05月25日 20:45:33
3楼
谢谢LINGXUCT区管关心,我稍微说明一下:
UPS一般在火电厂设计中要求是中性点直接接地的,这个接地一般指逆变器中性点(UPS输出的零线与它连一起).
UPS所接一般均为要求很高的控制系统,对电压输出的波动和波形甚至是零线电压都有严格要求,另外中性点浮空还会产生一个共模噪音和射频干扰,可能会影响控制系统(具体的危害性我也不清楚,也希望控制专业的大虾指导一下).当然我也是很想知道,UPS中性点浮空所带来的变化才发的这个帖子:)
UPS作为高电压交直流系统,其安全接地必须被考虑,我碰到的问题是如果让UPS外壳及调压变外壳就地接地,那么一旦改为交流电供电时,不就让380V配电系统自动转为TT系统了吗,这与甲方的规范似乎冲突,所以我想找个说法.

[ 本帖最后由 inrain 于 2009-5-25 20:48 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年05月26日 07:00:09
4楼
我们公司用的UPS不下W台!且都是给DCS系统供电,其输出电压大都与大地悬浮的,旁路电源也是用隔离变压器与系统(接地)分开,控制系统接地方式是类似TT系统,这是对控制系统最安全,可防止电源对控制系统干扰和雷击影响。
“共模噪音和射频干扰”是否会在UPS输出端输出,是UPS制造质量问题!因UPS内部电路的公共点可以做到虚拟接地(通过电容器接地)!
回复
inrain
2009年05月26日 12:51:52
5楼
呵呵,不是很明白关于虚拟接地的说法,通过电容接地应该是过电压击穿保险吧,也就是中性点浮空系统有可能需要的接线.
共模噪音还有可能是因为输出线路零线和地线之间的分布电容耦合造成的,或者说有可能造成逻辑"0"位的偏移(对于计算机系统对接地及输入电压的要求,我一直都没搞清楚,区管是否可以解释一二),至于UPS制造质量的问题,这个我不担心,有对具体输出参数的限制,象什么纹波系数,共模抑制系数等等.
换个角度想问问区管:
中性点接地的UPS和中性点浮空的UPS对于本身系统的组成和设备的选择规范是否有不同的地方,如果有,主要体现在哪里?
回复
lingxuct
2009年05月27日 07:34:57
6楼
没有“选择规范”,只有“根据需要选择”!
UPS的输出,一般电压是220V的单相,不存在中性点接地的说法,只是二根工作电压线中是否有一根接地的问题,不接地就是对地是悬浮的。一般DCS系统的电源是不能接地的!
回复
inrain
2009年05月27日 12:47:32
7楼
哎,不争这个输出电源线该不该接地的问题行不行,我们来讨论接地的UPS和不接地的的UPS系统在UPS系统组成,设备选择以及一些特定的功能选择上有没有特殊的地方,这些差异最主要体现在哪里.

下文贴的是< <火力发电厂电子计算机监视系统设计技术规定> >(NDGJ91-89)中的条文供参考.
第9.0.2 条 供给计算机系统的电源质量应满足制造厂要求,所提供的交流220V 不停电电源,
应是有一线直接接地的单相两线制系统(补充一下,最新做的一些百万机组,用的多是一线接地的单相220V AC三线制系统),其主要技术指标如下:
一、电压稳定度:稳态时不大于±2%,动态过程中不大于±10%。
二、频率稳定度:稳定时不大于±1%,动态过程中不大于±2%。
三、波形失真度:不大于5%。
四、备用电源切换时间:不大于5ms。
五、供电时间:厂用交流电源中断情况下,不停电电源系统能保证连续供电0.5h。

第7.0.2 条 计算机接地网可选用下列形式之一:
一、当电气接地网满足计算机接地电阻要求时,可利用电气接地网作计算机接地网。
二、当电气接地网不满足计算机接地电阻要求或计算机制造厂对接地有特殊要求时,可
设置计算机独立接地网。
第7.0.3 条 独立的计算机接地网应与动力及防雷接地网保持10m 以上距离。当计算机接地
网需要与电气接地网相连时,应采用低压绝缘动力电缆连接。
第7.0.4 条 计算机系统应设总接地板,并用绝缘电缆引至接地点。系统内不同性质的接地,
均经绝缘电缆引至总接地板,以保证“一点接地”。

[ 本帖最后由 inrain 于 2009-5-27 12:51 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年05月30日 12:14:37
8楼
UPS输出非接地不可?不接地就不能用了?怎么我们的都不接地,且工作很正常?
回复
inrain
2009年05月30日 17:13:24
9楼
UPS输出当然可以不接地了(我现在做的工程就是要求浮空啊,否则,我哪还需要开贴来问啊),只是要求不一样吧,粗的要求应该还是要满足控制系统的要求吧,有些地方UPS所供的负荷类型多样,所处环境复杂,比如说接一些打印机啊,电机等冲击负荷,会对计算机系统的可靠性带来威胁,区管做的UPS可能是那种计算机系统自带的专用UPS,所接负荷单一,容量小,接地接零都是由DCS系统统一考虑,不担心外部故障带来的影响吧,呵呵,至于细致专业的原因,我也说不明白(可能需要控制专业的来详细分析了),这也是我开这个帖子想搞明白的事情之一.对了,区管可不可以就制造厂方的规范对UPS内部元器件的选择谈一些具体的注意事项(还是关于输出接地或浮空的区别)
回复
lingxuct
2009年05月31日 07:02:19
10楼
“区管做的UPS可能是那种计算机系统自带的专用UPS,所接负荷单一,容量小”?
我不做UPS,只做业主买来UPS给他们新安装或更换。
安装过的UPS最小的也超过5KVA,最大的有近100KVA。
“计算机系统自带的专用UPS,”不用安装的,拿来把插头插上就能用了。
回复
inrain
2009年05月31日 12:33:27
11楼
哦,看来是我理解错了,同行?
回复