有关反渗透的问题
ysf619
ysf619 Lv.2
2009年05月24日 10:48:38
来自于水处理
只看楼主

我公司地下水总硬度为12mmol/L,用一级反渗透进行处理后水质能否达到低压蒸汽锅炉的水质标准

我公司地下水总硬度为12mmol/L,用一级反渗透进行处理后水质能否达到低压蒸汽锅炉的水质标准
免费打赏
yinlonghuanbao
2010年05月13日 21:56:58
2楼
完全可以,不过锅炉用反渗透 夸张了点!:lol
回复
wygpcm
2010年05月14日 12:46:16
3楼
对了 是什么用户啊 也太有钱了吧
回复
高盐废水零排放
2010年05月17日 21:35:51
4楼
楼上二位做什么的? 锅炉用RO水很稀奇吗?
楼主你的原水硬度比较高,直接上软化或离子交换运行成本很高,通过适当的预处理+反渗透完全可以达到低压锅炉用水要求。
回复

相关推荐