做Blokset柜的来加群啦,大家一起探讨!
baws
baws Lv.2
2009年05月24日 01:25:38
只看楼主

QQ群:87920830请注明 Blokset。小弟做B柜刚有2年,期间碰到不少问题,也进行了不少改动,希望和各位共同探讨一下。

QQ群:87920830
请注明 Blokset。
小弟做B柜刚有2年,期间碰到不少问题,也进行了不少改动,希望和各位共同探讨一下。

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
lijing87311
2009年11月25日 21:11:16
2楼
你发的好象是间隔柜吧,我是做柜体的,是刚开始做的,很想请教一下,柜体的结构图,
回复
mtv25
2009年11月25日 22:53:04
3楼
我也是做施耐德B柜柜体结构的主设计的,我在公司是搞低压结构设计的,国产的低压柜如GCK,GGD,GCS,ABB的MNS以及西门子的8PT柜当然还有三箱动力柜也做,当年我一个人负责样柜的打样,那四台柜子真的把我给累了,D,MF,MW,包括钣金与电气元件安装,铜排装配都是我一个人画图指导安装真把我给累的,感觉B柜的水平母线真的可能不行,太儿戏了,用铝支架装上5个厚的梳形母线夹就这样把4根125X5的铜排夹住了感觉很儿戏,我做过西门子8PT柜它的母线那才叫结实,能承受220KA短路电流,还有我们国产低压柜的一次方案B柜都是没有的比如4000A的主母线,3个框架断路器就不好装,希望做过B柜的工程师踊跃发言,大家好好沟通增长经验与技术谢谢
回复
wuxu6105
2009年12月09日 15:40:19
4楼
为什么说“一次方案B柜都是没有的比如4000A的主母线,3个框架断路器就不好装”,没明白
回复
badratvip
2010年08月04日 15:08:12
5楼
mtv25:感觉B柜的水平母线真的可能不行,太儿戏了,用铝支架装上5个厚的梳形母线夹就这样把4根125X5的铜排夹住了感觉很儿戏。
那个支架应该是是铝合金,不是普通铝板。板厂必须提供符合施耐德要求的材质报告,保证强度才能用,请再看下图纸确认一下~
回复
hcl55555
2010年08月06日 10:04:53
6楼
B框啊,呵呵,以前公司做的比较多。
回复
hcl55555
2010年08月06日 10:06:08
7楼
B 柜各方面的性能还是不错的
回复
slzjf
2010年08月20日 16:31:49
8楼
我也做B柜,但对B柜不太感冒
回复
yl-cn
2012年09月20日 22:02:03
9楼
我加入,谢谢