自动喷水灭火系统设计缺陷:
jswgq-55
jswgq-55 Lv.12
2005年05月13日 20:23:43
只看楼主

1、消防水池(可参见消火栓系统) 2、消防水泵(可参见消火栓系统) 3、稳压系统 (1)稳压泵的选型 许多工程中稳压泵的流量偏大。 (2)稳压泵的位置 有些设计人员在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动后,仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。 4、水泵接合器

1、消防水池(可参见消火栓系统)

2、消防水泵(可参见消火栓系统)

3、稳压系统

(1)稳压泵的选型 许多工程中稳压泵的流量偏大。

(2)稳压泵的位置

有些设计人员在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动后,仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。

4、水泵接合器

(1) 水泵接合器的设置

(2) 水泵接合器的设计数量偏少的也较多。

5、减压装置的设置 有些设计人员在设计高层建筑物自动喷水灭火系统未予考虑。

6、湿式报警阀

(1) 湿式报警阀的设置

许多工程在设计报警阀的地点时,考虑不周全。

(2) 供水控制阀

有些工程在设计时未设置供水控制阀。

7、水流指示器

水流指示器前应安装信号阀,与水流指示器间的距离不宜小于300mm,大部分工程中均未设计信号阀。

8、末端试验装置

末端试验装置包括试验阀、压力表、排水管,试验管径不小于25mm。许多工程中末端试验装置管径<25mm,

9、系统联动试验 末端试验阀打开,压力表读数应不小于0.049MPa,许多工程最不利点放水试验时,压力表读数小于0.049MPa。这是因为设计时未考虑最不利点的动水压力。

10、喷头

宽度大于1.2m的风管腹面下应设喷头。但多数设计单位在工种的会签中遗漏此项。设计人员在设计喷头布置时,除了考虑满足上述规范要求外,还应考虑喷头与大功率发热灯具和通风管风口的距离不应过近,以免系统运行后出现喷头被大功率发热灯具散发的热量引起误动作喷水;当喷头离送风口太近喷水灭火时,喷出的水被从通风管风口出来的风吹离正常洒水范围。所以设计人员在喷头布置设计时就应与其它专业设计人员共同会商。

11消防水箱

(1)、(2)、(3)、(4)点可参见消火栓系统

(5)在消防水箱出水管处设置的止回阀与水箱底的垂直距离太小(通常不足 1m),使放水试验时,水流指示器不能报警。

12、泄压阀 某些工程在水泵的出水管上未装设泄压阀。

13、固定托座和固定支架

设计人员在自动喷水灭火系统设计的同时计算出荷载,并依据此值设计出配水立管底部的专用承重托座,且同时还应会同建筑结构专业的设计人员验算建筑结构部件能否承受此托座传递过来的荷载

14、套管与所穿管道间隙密实填料的选择 设计人员在设计自动喷水灭火系统时就应把套管填充材料选定下来。选择玻璃纤维布代替石棉作套管间隙填充材料较好。

15、压力开关水力警铃误报警 ,有些误报问题往往是因为设计原因造成的

(1)直接由市政水作稳压 由于市政水压力波动大,而湿式报警阀本质上是一只止回阀,只允许水单方向流动。当市政水处于低压时,湿式报警阀处于关闭状态,那么在市政水压力升高,P1F1>P2F2时湿式报警阀即打开,引起误报。

(2)采用稳压泵稳压。 如果稳压泵补水平缓,始终使阀瓣小角度开启向管网补水,即不会发生"误报"。如果补水速率过大,一开始补水,阀瓣就冲至大角度开启,即发生误报。

(3)设置增压泵系统 增压泵增压引起误报的原因与稳压系统相同。

免费打赏

相关推荐

APP内打开