请教,卫生间内地漏、马桶究竟要不要加套管?
samelei
samelei Lv.2
2009年05月21日 14:58:46
只看楼主

我做了几个五星级酒店的给排水,也没用加套管,现在这个工地监理说要加,有什么依据证明不需要加套管吗?麻烦大家给点意见,先谢谢!!

我做了几个五星级酒店的给排水,也没用加套管,现在这个工地监理说要加,有什么依据证明不需要加套管吗?麻烦大家给点意见,先谢谢!!
免费打赏
jicqj
2009年06月03日 11:09:23
12楼
那个监理没做过施工吧 规范要求立管要加 没要求地漏和马桶管要套管的
回复
kangyuehui
2009年06月03日 21:44:06
13楼
不用加套管的,给水,采暖穿楼板加套管,排水穿楼板只做止水圈就行了
回复
lxm_cx
2009年06月04日 18:27:07
14楼
:victory: :victory: :victory:
回复
红佳凯
2009年06月05日 07:05:59
15楼
:time: :victory:
回复
sea--2004
2009年06月05日 10:18:02
16楼
我也做过你遇到的这种情况,不过最后做出来的很难看,而且是监理看错了规范和图集,我们做好,他什么也不说了。
回复
motoo98
2009年06月07日 10:20:43
17楼
支持8楼的意见,规范上面是没有这样处理的,应该是监理方不专业。:L
回复
287562373
2009年06月07日 11:00:11
18楼
哪儿的监理,这么差劲,到底懂不懂
回复
zxq13967999856
2009年06月07日 11:30:45
19楼
立管套管可加也可以不加,标准图集上有两种选择,马桶、地漏不用加套管的。
回复
kr9103
2009年06月11日 13:07:48
20楼
扯蛋,规范要求立管加套管,不是以写很明白啦。地漏、大便器难道不是穿楼板立管吗,为什么不加套管?
回复
maoxinqing
2009年06月11日 21:35:24
21楼
哪里的监理,砍之!!
这样的问题他也敢提,要他回去看看规范
回复

相关推荐