某三层车站自动喷淋系统图纸
x521r
x521r Lv.2
2009年05月21日 08:19:30
只看楼主

本土为天正给排水绘制 ,请用天正打开。如无天正软件请到筑龙网搜索天正给排水下载。1、本设计遵照《建筑设计防火规范(GB 50016-2006)》设计。2、喷淋部分遵照《自动喷水灭火系统设计规范(GB 50084-2001)(2005年版)》设计,喷淋设计喷水强度6L/min/m^U2^U,火灾延续时间按1.00计算,消防用水为57.6m^U3^U。3、喷淋与消火栓系统共用一个消防水池,其容积不小于240m^U3^U。

4、泵房与消防水池埋地敷设,应由专业土建商负责设计建造。
5、净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
6、未尽事宜仍按国家现行有关规范执行。
免费打赏
x521r
2009年05月21日 08:19:54
2楼
回复
yt5435
2010年05月21日 16:06:52
3楼
图我刚刚看了,对我做消防设计肯定有帮助,但我觉得能有个图纸说明的话就更好了,那样我学起来思路就更清楚拉,谢谢楼主了!:) :lol :hug:
回复
weizai1985
2010年05月21日 17:17:28
4楼
图我刚刚看了,对我做消防设计肯定有帮助,但我觉得能有个图纸说明的话就更好了,那样我学起来思路就更清楚拉,谢谢楼主了!
回复
weizai1985
2010年05月21日 17:18:16
5楼
图我刚刚看了,对我做消防设计肯定有帮助,但我觉得能有个图纸说明的话就更好了,那样我学起来思路就更清楚拉,谢谢楼主了!
回复

相关推荐

APP内打开