最近在做中水回用设计~求高手指点
coolneowong
2009年05月21日 07:54:26
来自于水处理
只看楼主

主要针对高校洗浴废水,设计处理量为200 m 3/d,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准现设计方案为:毛发过滤器=>普通快滤池=>活性炭吸附塔=>廊道式消毒池=>净水池现在主要是卡在设计计算上了(除了消毒池算好了,但算好后大小竟然是7.66*0.39*1.5,怎么都觉得别扭)……:( 剩下的毛发过滤器、普通快滤池、活性炭吸附塔的设计参数及工艺尺寸都没什么头绪(查了以前的教科书写的太笼统了):L

主要针对高校洗浴废水,设计处理量为200 m 3/d,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准
现设计方案为:毛发过滤器=>普通快滤池=>活性炭吸附塔=>廊道式消毒池=>净水池
现在主要是卡在设计计算上了(除了消毒池算好了,但算好后大小竟然是7.66*0.39*1.5,怎么都觉得别扭)……:(
剩下的毛发过滤器、普通快滤池、活性炭吸附塔的设计参数及工艺尺寸都没什么头绪(查了以前的教科书写的太笼统了):L
高手们指点一下吧~~~我的邮箱 55698699@qq.com
再次感谢~~~:handshake
免费打赏
coolneowong
2009年05月21日 08:03:40
2楼
不是全天有废水~11:00-7:00有
可不可以让处理过程在营业时间内完成?
或者是在营业结束后的夜间7:00-第二天11:00前,但这样就涉及到集水池的问题,我可不可以就用普通快滤池来完成这个作用呢?
回复
coolneowong
2009年05月21日 15:00:28
3楼
沉底了……………………:L
回复
liyd
2009年05月21日 15:39:21
4楼
最好混凝沉淀或气浮下再过滤啊,你说的两种处理方式都可以,但应该比较一下那种更经济些
回复
coolneowong
2009年05月21日 19:37:55
5楼
哦~~~谢谢哦!
过滤前我是真不能加东西了,不然论文真就做不完了(惭愧)……:'(
至于第二的问题,我也打算用第一种方案了,这样快滤池计算起来要简单些~
为了赶工,我只好…………哎,应试教育害死人啊!:L
回复
liuying0929
2009年06月01日 15:26:44
6楼
这绝对是应试教育,这工艺出水肯定不达标,实际应用中我没见过这样的设计哦,你可以买本《中水处理工程实例〉看看,大概这名。
回复
pc14996
2009年06月02日 09:16:45
7楼
在论坛里找个建筑中水图集,里面比较全。
回复
ppt154
2009年06月03日 14:16:43
8楼
这么小的流量,没有必要按手册计算。
布局美观,结构不要太大就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开