若既出现视在功率又出现有功功率,应如何计算负荷?
lytliangyantao
2009年05月20日 16:30:23
只看楼主

如:电焊机38KVA8台,5KW水泵两台,1KW潜水泵16台。(本论坛有人提的)如何计算总计算负荷?是按有功功率相加,还是视在功率相加?

如:电焊机38KVA8台,5KW水泵两台,1KW潜水泵16台。(本论坛有人提的)如何计算总计算负荷?是按有功功率相加,还是视在功率相加?
免费打赏
lytliangyantao
2009年05月20日 16:44:42
2楼
如果电焊机的功率因数取0.6,泵取0.8,若按有功功率相加算38*8*0.6+5*2+16*1=208.4KW,但当计算电流时又如何取总的功率因数呢?按比例?
回复
lytliangyantao
2009年05月20日 16:53:08
3楼
如按比例:得总功率因数为0.625,则计算电流为208.4/1.732/0.38/0.625=507A

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-20 20:00 编辑 ]
回复
lytliangyantao
2009年05月20日 16:56:58
4楼
若按视在功率相加算38*8+(5*2+16*1)/0.8=336.5KVA;总计算电流为336.5/1.732/0.38=510A
回复
lytliangyantao
2009年05月20日 16:57:30
5楼
我的理解:负荷运算,只能有功功率相加,视在功率是不能相加的。请大师给以指点:Q

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-20 17:04 编辑 ]
回复
wlszjs
2009年05月20日 18:50:33
6楼
视在功率是不可以相加的,因为向量不同,只能是有功,无功分别相加
电焊机P=182.4kW,Q=243.2kVAR,S=304KVA
水泵P=10kW,Q=7.5kVAR,S=12.5KVA
潜水泵P=16kW,Q=12kVAR,S=20KVA
总负荷P=208.4kW,Q=262.7kVAR,S=335.32KVA,功率因数0.6215
电流I=335.32/1.732/0.38=509A
或I=208.4/1.732/0.38/0.6215=509A
本案例由于主要负荷都在电焊机上,所以即使将视在功率直接相加也差别不大的
回复
chym0822
2009年05月20日 18:55:41
7楼
  S P Q 功率因数
电焊机 304 182.4 243.2 0.6
水泵 12.5 10 7.5 0.8
潜水泵 20 16 12 0.8
  335 208 263 0.62

  S P Q 功率因数
电焊机 =38*8 =B2*E2 =SQRT(B2^2-C2^2) 0.6
水泵 =C3/E3 =5*2 =SQRT(B3^2-C3^2) 0.8
潜水泵 =C4/E4 =1*16 =SQRT(B4^2-C4^2) 0.8
  =SQRT(C5^2+D5^2) =SUM(C2:C4) =SUM(D2:D4) =C5/B5
回复
chym0822
2009年05月20日 18:57:25
8楼
晕 表格里面自动出现了表情:loveliness:
回复
chym0822
2009年05月20日 18:59:27
9楼
用excel作负荷统计还是比较简单,使用方便,但是不是很直观。
回复
lytliangyantao
2009年05月20日 19:57:39
10楼
感谢各位,特别是6楼的朋友,说的很明白。
回复
clmhf
2009年05月20日 20:27:53
11楼
这么简单的东西都不会,当初怎么上的学。自己去学学需要系数法计算负荷,就会了
回复