如何计算与选择主电缆!
xgtao1975
xgtao1975 Lv.2
2009年05月20日 07:05:25
只看楼主

一套移动的系统,有8台38KVA的电焊机,2台5kw电动机,16台1kw电机。主电缆需跟随系统移动。请问如何计算和选择主电缆!谢谢!

一套移动的系统,有8台38KVA的电焊机,2台5kw电动机,16台1kw电机。主电缆需跟随系统移动。请问如何计算和选择主电缆!谢谢!
免费打赏
qiuxiansheng
2009年05月20日 09:01:40
2楼
根据功率算电流,根据电流选电缆
回复
xgtao1975
2009年05月20日 12:40:34
3楼
是这样算吗?电焊机电流:38×0.8×2.63×8=639A,电机电流:2×5×2+16×1×2=70,两者相加=709A!!!
有这么大吗?这么算正确吗?
回复
lytliangyantao
2009年05月20日 14:00:26
4楼
版主都说了,根据功率算电流,你怎么还电流相加了?你既然给出了电焊机的视在功率,那就按此算:S=38*8+(2*5+16*1)/0.8=336.5KVA。则总计算电流为I=336.5/1.732/0.38=511A,将此整定为613A。则可选2(3*240+2*120)或2(3*240+1*120)

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-20 16:19 编辑 ]
回复
xgtao1975
2009年05月21日 11:29:22
5楼
:handshake 谢谢!
回复
icepark555
2009年09月09日 09:38:16
6楼
可选2(3*240+2*120)或2(3*240+1*120)
这个也 没说是 YJV电缆或者VV电缆,还是不够准确吧
回复

相关推荐