大家看一下暗柱这样配筋正确吗?
freebird_cd
2009年05月19日 19:46:30
只看楼主

如题下面这个事墙身分布筋

如题
QQ截图未命名.jpg
下面这个事墙身分布筋

QQ截图未命名.jpg


QQ截图未命名2.jpg

免费打赏
freebird_cd
2009年05月19日 19:50:08
2楼
强身水平分布筋是200的间距,而非阴影区时10@100的配筋,这样的话非阴影区的拉筋是不是每隔100间距位置就没有水平筋了,这样可以吗?
这个项目好像已经在投入使用了
回复
wjnzhjh
2009年05月20日 00:23:10
3楼
墙身水平筋可以放在暗柱纵筋外侧
回复
honker1981
2009年05月25日 13:28:22
4楼
纵筋画的是8根,怎么标成6根16了,墙分布筋是不是有点多?
15.2~21.350不是加强区了吧,怎么拉筋还做6@400?
回复
mayunjun
2009年05月26日 11:28:27
5楼
这个暗柱抗震构造等级是二级?是约束边缘构件还是构造边缘构件?即便在加强区时,若墙肢轴压比不大约0.3(二级抗震等级)时,也应按构造边缘构件进行设计。构造边缘构件纵筋最小直径可以选用12,阴影区内箍筋选用三级钢筋可配置8@150(底部加强区构造边缘构件)或8@100(约束边缘构件),非加强区构造边缘构件箍筋可配置到8@200,均能满足最小体积配箍率要求。在高层建筑设计中,受最小体积配箍率与钢筋强度等级的影响关系,对边缘构件箍筋选用三级钢筋,可大大节省钢筋。非阴影区拉接箍筋特征值为阴影区内的1/2,因此非阴影区拉接箍筋间距可比阴影区内放大一倍。
回复
freebird_cd
2009年05月26日 12:41:21
6楼
暗柱抗震等级为二级哈,约束边缘构件,阴影区里的纵筋肯定是标错了,应该为8根16
我主要是问非阴影区的箍筋这样配置正确吗?
回复
freebird_cd
2009年05月26日 12:44:03
7楼
5楼建议的箍筋采用三级钢按最小体积配箍率是可以降低最小配箍率,大大节省钢筋
但考虑到三级钢含碳量高,脆性大,不好做弯钩
所以一般不建议采用
回复
freebird_cd
2009年05月26日 12:49:26
8楼
回4楼的
本工程是一框支剪力墙结构,属于高位转换
15.200~21.350为转换层上部两层,也属于底部加强区,所以强身配筋比较大,而且拉筋适当加密了
回复
mayunjun
2009年05月26日 14:30:43
9楼
非阴影区平面配筋布置没有问题,但在标注沿墙高方向的箍筋间距时,应标为200(比阴影区内箍筋间距放大一倍),刚好满足非阴影区体积配箍率特征值为阴影区内体积配箍率特征值的1/2关系。现在在高层结构设计中很多应用三级钢筋做箍筋的情况,而且很经济,一般选用圆8和圆10钢筋基本能满足全部暗柱配箍要求。从06年开始我所控制的高层建筑设计均采用三级钢筋为暗柱箍筋。楼板采用三级钢筋也有很好的经济效果,当楼板混凝土强度等级不超过C35时,住宅楼板基本全部采用最小配筋率进行配筋。粱主筋也多选用三级钢筋,充分利用钢筋强度,可大大节省钢筋用量,配置相同根数时,可降低钢筋直径便于混凝土浇筑质量控制。
回复
zhugeguang
2009年05月28日 20:14:49
10楼
剪力墙约束边缘构件的箍筋、拉筋沿竖向的间距,抗震规范表6.4.7注3:λv为约束边缘构件的配箍特征值,箍筋或拉筋抗拉设计值超过360KN/mm²,应按360KN/mm²计算;箍筋或拉筋沿竖向间距,一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm;
高规7.2.16条第1款:边缘构件沿墙肢方向的长度lc和箍筋配箍特征值λv宜符合表7.2.16的要求,且一、二级抗震设计时箍筋的直径均不应小于8mm、箍筋间距分别不应小于100mm和150mm。
可见不论阴影与非阴影部分其沿竖向的间距要求是一致的,不能采用非阴影区比阴影区间距放大一倍的方法配筋。
在《建筑抗震设计规范疑问解答》中7.23条解答的详细:
王亚勇、戴国莹
7.23 2001规范6.4.7条规定了抗震墙的约束边缘构件的配箍特征值,具体计算时,混凝土的体积是用箍筋内核心混凝土的体积,还是用整个墙外围的体积?
根据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002有关间接钢筋的体积配箍率计算,取箍筋内表面范围内的混凝土核心面积ACOr。当墙体水平分布钢筋在约束边缘构件内确有可靠锚固时,可与其他封闭箍筋、拉筋一起作为约束箍筋计算。
约束边缘构件箍筋配置见图7-1,分为阴影区和非阴影区两部分。在阴影区内应有封闭箍筋,可部分采用拉筋,拉筋可计人体积配箍率计算(如同框架柱中的井字复合筋);在非阴影区内,可采用箍筋和拉筋相结合的方式,也可完全采用拉筋,拉筋计入体积配箍率计算。
对约束边缘构件,无论阴影区或非阴影区,其箍筋沿竖向的间距,一级时不应大于 100mm,二级时不应大于150mm,要求是相同的。
回复
dengzhichun
2009年06月01日 11:42:50
11楼
没有问题。只是设计的有点保守,我还见过比这更保守的 ,竖向是2级16 的 ,箍筋是圆16的 。我 是搞施工,欢迎和大家多沟通
回复