中间继电器能替代接触器么?
asd525
asd525 Lv.2
2009年05月18日 21:36:45
只看楼主

请问:中间继电器能替代接触器作为小功率电机的接通和断开控制开关么,好像中间继电器和接触器的区别是在于触点的容量,以及工作制的不同。有人说AC-3的7A和AC-15的7A是完全不一样的,我对这点有点搞不懂。

请问:中间继电器能替代接触器作为小功率电机的接通和断开控制开关么,好像中间继电器和接触器的区别是在于触点的容量,以及工作制的不同。有人说AC-3的7A和AC-15的7A是完全不一样的,我对这点有点搞不懂。
免费打赏
jinjianlei
2009年05月19日 08:24:49
2楼
:) :) 看什么接触器啦,中间继电器可以用作它的触点
回复
xiazyia
2009年05月19日 08:28:00
3楼
功率大小,操作频率等因素决定的吧.继电器的灭弧功能较差的.
回复
abraham6087656
2009年05月19日 10:44:39
4楼
同意楼上的,曾用过0.75kw的:)
回复
xuxianjie
2009年05月19日 11:48:58
5楼
中间继电器说白了也就是接触器
但是中间继电器一般触电容量都很小,一般所标参数时所限定的条件与接触器是有差别的
所以很少有中间继电器能替代接触器的
倒是很多出现了用接触器替代中间继电器的
回复
xuxianjie
2009年05月19日 11:54:08
6楼
有人说AC-3的7A和AC-15的7A是完全不一样的?

看看下面的它们各自所表示负载情况,你就很清楚了

1 AC-3 笼型异步电动机的起动、运转中分断
2 AC-15 大于72VA的电磁负载的控制
回复
欢快的
2009年05月19日 12:33:16
7楼
继电器动作时间比接触器快,触点容量比接触器低,也就是触点允许通过的额定电流低。有一种继电器叫做接触器式继电器可以消除普通继电器等存在的额定电流小,触点容量低等缺陷。
回复
asd525
2009年05月20日 20:25:31
8楼
我曾经使用使用接触式继电器西门子3TH42作为电机的通断控制元件,当时电机1200W,3AC380V,4A,这里的电机是加了三级减速器的,另外电机操作的次数少,且每次正反转时间不超过30S,让电机做了2000次正反转的耐久试验,发现并没有出现过什么问题,这能不能说明小功率电机上使用接触式继电器可以替代接触器。
回复
xuxianjie
2009年05月21日 13:57:48
9楼

不能说明
因为使用的条件可能不一样
你说的是在特定的条件下情况
回复