高层住宅电气设计初探 作者:huangdou830 日期:2008-10-19 11:47:00 黄晓峰 (福州开发区建筑设计院 350004)[提要]结合盛亚豪苑的电气设计实例,对高层住宅的用电负荷标准及电度表及规格.住宅的供电系统等设计进行了初步探讨,以求使高层住宅电气设计更合理,并且使用起来更加安全可靠。[关键词]高层住宅 用电负荷 供电系统设计 总进线漏电保护断路器 预分支电缆
高层住宅电气设计初探
作者:huangdou830 日期:2008-10-19 11:47:00
黄晓峰 (福州开发区建筑设计院 350004)
[提要]结合盛亚豪苑的电气设计实例,对高层住宅的用电负荷标准及电度表及规格.住宅的供电系统等设计进行了初步探讨,以求使高层住宅电气设计更合理,并且使用起来更加安全可靠。
[关键词]高层住宅 用电负荷 供电系统设计 总进线漏电保护断路器 预分支电缆
Discuss The Electric Design Of the High Risidential Building
[Abstract]:Combining with an example about electric design,the standard of applying electric loadand power DD of tall residential buildings was discussedbuild ings design would be mo Power supplysystem design of residential buildings were also discussed in this paper .So that tall residential re reasonable and secure.
[Keywords]: high residential building apply eletric load distribution system design current leakage protective circuit-breaker of total input-wire prefabricated branched cables
1工程概况
盛亚豪苑位于福州市树汤路西侧,地上总建筑面积71981㎡,由1#、2#、3#楼组成,地下一层,1号楼25层,2号楼26层,3号楼25层,1~2F为商店,3层以上为住宅,三座高层住宅建筑呈一字排列。
2负荷级别及电源的确定
根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95确定本工程消防负荷为一级负荷;生活水泵;普通客梯,公共走道照明为二级负荷。
3每套住宅以用电负荷标准及电度表规格的确定
(1)根据《住宅设计规范》GB50096-1999,每套住宅的用电负荷标准及电度表规格见表1。
表1用电负荷标准及电度表规格
套型
用电负荷标准(KW)
电度表规格(A)
一类
2.5
5(20)
二类
2.5
5(20)
三类
4.0
10(40)
四类
4.0
10(40)
根据福建省“住宅设计规范”电气专业实施细则,计算标准:一类住宅不小于4KW;二、三类住宅不小于6KW;四类住宅不少于8KW。住宅套型分类见表2。 表2 住宅电气负荷计算套型分类
套型
居住空间数(个)
使用面积(㎡)
一类
2
34~45
二类
3
16~55
三类
3
56~68
四类
4
69~100
注:表内使用面积均未包括阳台面积。使用面积大于第四类的住宅及别墅、复式住宅可按需要确定负荷标准。
本工程盛亚豪苑1#住宅92套,2#住宅189套,3#住宅94套,其中面积100~150㎡71套,150~180㎡200套,180~200㎡90套,200㎡以上14套为复式住宅。
据以上规定结合甲方实际情况。
表3用电负荷标准及电度表规格
面积(㎡)
用电负荷标准(KW)
电度表规格(A)
100~150
8
15(60)
150~180
10
20(80)
180以上
12
20(80)
(2)住宅各级负荷计算,采用需要系数法,需要系数根据按在同一相电源上的户数,按照福建省”住宅设计规范”电气专业实施细则表2.2.4选取。
4配电方式
(1)本工程开闭所及变电所设于地下一层。住宅用电计量为一户一表。
每2~4层设置一个集中电表箱。变电所为高供高量,商场根据分区设电表计量,供物业收费用。配电干线采用由地下变配电所低压配电柜引出各回路经配电竖井引至各个集中电表箱。分供本层及上下层各户,将每户的分支回路开关置于户内配电箱,户内配电箱安装于室内易操作的地方。每套住宅的空调电源插座、普通插座、照明分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座独立回路设置。
(2)配电干线
a本工程采用预分支电缆.由于它额定电流小于1600A,故作为配电干线。它与母线槽比较,具有重量轻、外径小、安装方便的优点,防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低,满足安全,经济又美观。但是在定货前要提供完整而准确的配电系统图.楼层标高剖面图和电气竖井的实际尺寸,方可定制。
b分支电缆的截面根据楼层的计算负荷选择,并留30%的容量;主电缆的截面根据各层负荷相加的总负荷,再乘以恰当的同时系数后选择,并留30%的容量。如果分支电缆截面与主电缆截面不同,要求在分支后设分支开关以保护分支电缆。
c该工程中设计了等电位联结。从总等电位联结(MEB)端引出一根MEB干线自下而上敷设在电气竖井中,竖井的每层设辅助等电位联结(LEB)端子箱。而预制分支电缆采用4芯。
(3)本工程采用TN-S接地方式,各个卫生间设置障碍局部等电位联结。
(4)根据《住宅设计规范》GB50096-1999规定每幢住宅总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
对于一般多层住宅,其总住户约为30多户,正常泄漏电流.接地故障停电范围和检修时查找故障难度不太大,所以每幢住宅设置1~2只漏电保护断路器,其额定电流不宜大于160A。
而对于盛亚豪苑高层住宅,其总住户375户,如果只设一台总漏电保护器,难以满足《漏电保护器安装和运行》(GB13955-92)关于“选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的二倍”的要求,可能导致误动作而干扰正常供电。一旦发生故障,导致大范围停电,并且检修故障很困难。因此,此工程按竖向每三层设一个电表箱,再对每个集中电表箱分别设置总漏电保护断路器。并且保证总进线漏电保护断路器的额定电流不大于250A。根据<
<低压配电设计规范>
>GB50054-95第4.5.6条规定在TN-S系统中,当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开.因此在此工程中均设置了四极的总漏电保护断路器.
5综合弱电设计
本工程采用每套住宅集中设置布线箱,即在户内设置集中通信、有线电视、数据网络、安全监控等线路,以实现高层建筑住宅的智能化.
6防雷与接地
(1)本工程为二类防雷防护,屋顶设置避雷带,每隔三层设均压环,利用建筑柱内配筋作引下线,采用综合接地装置,且接地电阻不大于1欧姆。
(2)电缆进线应在进线端将电缆的金属外皮、钢管、水管、消防管等与总等电位相连,以防雷电波侵入。
(3)弱电机房配电箱均设电源保护器SPD以防雷电磁脉冲。
(4)利用钢筋混凝土基础之桩基,承台及地梁对角主筋连续焊接相连做综合接地装置。
(5)本工程低压系统接地形成采用TN-S系统,由变电所低压侧引出PE线。
虽然此工程现在正在施工中,但是随着新规范《建筑物电子信息防雷技术规范》GB50343-2004出台,发现有待于进一步完善防雷设计部分,在施工过程中不断跟踪、改善设计,以求使设计高层住宅更合理,使用更加安全可靠。
7结束语
以上笔者只是对高层建筑住宅的用电负荷标准及电度表规格的确定.供电系统设计及弱电的综合布线等设计进行了初浅探讨,而高层住宅其实还涉及到变电所.人防.消防以及其它的部分.随着人们文化生活水平的提高,住宅电气设计要适应住宅商品化发展的需要,设计人员应有一定的超前意识,实现高水平的电气配置给家居生活减少隐患,带来安全和舒适.文中不足之处请电气同仁批评指正.
参考文献
[1]《住宅设计规范》,GB50096-1999
[2]《建筑电气》,[J],CN51-1297/TU,2001.4
[3]《高层民用建筑设计防火规范》,GB50045-95
低压配电设计规范>
2楼
回复
3楼
高层住宅电气设计中的几点体会
程昱
0 前 言
随着经济的发展和人民生活水平的不断提高以及城市人口的不断增长,高层住宅逐步地进入了人们的生活。在高层住宅的设计工作中,如何更好地在设计中完善建筑的使用功能,并提高电气系统的安全性是建筑电气设计人员的职责。通过笔者设计实践及了解同行与建设单位和住户的回馈意见,总结了几点体会,在此提出,以供探讨。
1 电气竖井内的供电主干线的选择
在高层建筑的供电系统中,供电主干线起着非常重要的作用,它如同人体中的大动脉,一旦出现故障就会造成严重的后果。在以往的设计中,供电主干线主要采用可靠性较好的普通电缆,电缆在电气竖井内沿墙壁用支架或电缆桥架敷设。而在高层住宅中,用电负荷相对较大,由于竖井内干线相对集中,电缆作为供电主干线的局限性越来越突出,特别是现场制作电缆分支接头技术难度很大,因此我们在配电系统设计中往往采用放射式供电,竖井内电缆条数很多。
20世纪80年代中后期有国外引进的插接式母线槽属树干式系统,作为供电主干线与普通电缆相比显示了其强大优势:体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便、能耗小、动热稳定性好等,在高层建筑中得到广泛应用。国外的现代高层建筑,插接式绝缘母线槽已完全取代了电缆竖井。但在高层住宅中使用,还有很多局限性:与普通电缆相比它连续性差、多接头,供电可靠性差;气密与防水性差;耐腐蚀性、抗震性差;施工现场环境要求高和安装空间尺寸要求高;施工难度大、安装周期长且维护工作量大;价格昂贵,一次投资很大等等。所以母线槽作为高层住宅的供电主干线并非最理想的供电产品。
预制分支电缆的技术从理论上解决了插接式密集母线槽防护差、抗震性差、性价比不高等问题,具有优良的供电可靠性,价格低廉,安装环境要求低,施工方便,品种规格多、选用灵活,以及优良的抗震性、气密性、防水性、耐火性和免维护功能,在高层建筑供电主干线系统中被迅速得到推广应用。但随着预制分支电缆产品的应用,亦带来不少的新问题:一是预制电缆分支点距离必须事先设计确定,所有预分支电缆均需特殊订制,一但确定难以变更,可操作性差,设计施工的灵活性较差;二是造价虽低于插接式密集母线槽,但由于电缆需特殊制造,其价格仍过于昂贵,定货周期较长。
电缆穿刺线夹分支技术巧妙地配合了电缆供电方式,以其特有的优点,为电缆分支提供快速、简便、可靠的连接,但它还需在施工现场操作,且防水性和配电安全可靠性有待验证。
综合比较上述几种主干线配电方式各自的特点,可以看出,预制分支电缆在竖井安装中只需在顶部安装吊钩,施工较其他几种方式方便。虽然它目前在价格上还没有多少优势,但从综合性价比上来看,只要设计人员在施工图设计阶段与建设单位充分沟通,避免事后设计变更,笔者认为,预制分支电缆还是高层住宅电气主干线设计中的首选。
2 高层住宅分体式空调室外主机的防侧击雷装置
由于地域性的常规做法,一般的高层住宅中,尚不考虑集中中央空调,住户往往是在户内自行安装分体式空调。而对于安装在室外的空调主机及其支架的防雷往往为电气设计人员所忽视。国家相关规范和标准目前尚无与此相应的规定。
众所周知,雷电在放电过程中会产生强大的过电流,并且伴随时间短,电流陡变值很大,可达几百kA。伴随雷电现象常会带来它的热效应和电动力效应的破坏作用,前者可产生巨大的热量,几千摄氏度的高温致使周围产生火灾,而后者则会产生强大的电磁力作用,使处在其中的物体受到破坏。为将雷击能量导向大地,防止雷电现象中直击雷、侧击雷、感应雷的破坏作用,通常采用如下的措施:避雷带、引下线、接地网和避雷器。
根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94),在高层住宅的防雷设计中,一般的设计人员往往只考虑了屋面接闪器、引下线、均压环、接地网等的设置;为防止侧雷击雷,根据《建筑物防雷设计规范》中第3.2.4条及3.3.10规定:一类防雷建筑物要求在30m及以上处,二类防雷建筑物要求在45m及以上处开始,将外露金属物与防雷装置连接。该做法可以使整体建筑结构形成法拉第等电位系统——笼式避雷网,使建筑的整体形成等电位,防止了雷电的磁感应。笔者在以往的设计说明中虽然也强调了外墙的金属物(主要指金属窗、栏杆等)与引下线的连接,但在施工竣工验收前,住户的空调室外机是不可能安装到位的,所以导致了空调室外机及支架与引下线漏接的结果。而作为防止雷击部分的分体式空调室外机由于和建筑物的接地无法连接,为用户带来了潜在的危险性,一旦住户安装了空调室外机及支架后,就有可能将分体式空调室外机电源保护接地PE线变成了空调室外机防雷引下线将雷电流引入室内配电接地系统,非常危险。由于空调部分与建筑物楼体的法拉第笼引下线无关联,当建设单位或用户在工程竣工后提出此项要求时,处理起来很麻烦,并有滞后性,只能采用明装处理的补救措施,影响建筑物的外形美观。
所以为保证用户使用的安全,在高层住宅的设计中,空调的防雷问题应当考虑进去。现在的高层住宅施工图设计中,住户的空调室外主机的摆放位置几乎都在建筑施工图设计中考虑好了,这也就为我们电气设计人员提供了预留防雷引下线接口的位置。在实际操作中,可以在空调主机搁板的上方30cm~50cm处预先埋设IP等级较大、密封性能良好的金属分线盒,盒内敷设已作防腐处理的镀锌扁铁。扁铁的一端与主体内均压环或柱内钢筋引下线焊连,一端与带铜接线端子的多股导线相连接(导线最好选用BV-10mm2以上的PE线),该导线的另一端经蛇皮管引出适当长度待使用时用螺栓来连接空调室外机及其支架。为防止雨水渗入金属盒内,还应要求安装时将金属分线盒加盒盖封闭,所有螺栓(包括箱门、螺栓)均应用防水油膏封闭,金属盒内壁要求涂防锈漆。
笔者认为,通过以上措施,可以使建筑物整体防雷系统与接地贯通,不仅有助于保护建筑物免遭雷击造成的损坏,而且还能起到保护人身安全的作用。
3 火灾自动报警系统
在高层住宅设计中,笔者发现,《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2001年版)与《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98)在针对高层住宅方面描述模糊。例如,在设计本市某小区某栋14层带地下室的住宅时,经查阅《高层民用建筑设计防火规范》表3.0.1可知,该建筑为二类防火建筑;在其第9.4章节中,对作为二类防火建筑的住宅未作安装火灾自动报警系统的要求。而在《火灾自动报警系统设计规范》表3.1.1中可知,该住宅作为二类建筑应列为二级保护对象,查阅该规范中的附录D火灾探测器的具体设置部位(建议性)中针对二级保护对象的D.3.12条:消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室,除普通住宅外的走道、门厅,商业用厨房;D.3.17条:经常有人停留或可燃物较多的地下室。虽然这仅是建议性意见,而不是要求强制性执行,但笔者认为,在经济条件许可的前提下,为更好地保障住户的生命财产安全,在该建筑的消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室、走道、门厅与地下室内还是宜设置火灾自动报警系统。
4 插座的位置及数量
《住宅设计规范》(GB 50096-1999 2003版)表6.5.4中规定了各个居住空间电源插座的最少数量,有些开发商为控制成本,要求设计人员在执行此规范时均采用其下限数量,笔者认为此举不妥。高层建筑不同于多层住宅,墙体多为剪力墙,如果插座数量考虑不充分,位置不合理,住户在入住前的装修势必会在墙上开凿管槽重新布线,不但操作困难,由此还会造成整个建筑结构的不安全隐患。所以,作为设计人员,在设计中应想住户所想,在各个功能空间里,合理地设置电源插座的数量及位置,以尽量减少住户在使用时的二次接线。同理,各类电话、有线电视、信息插座也应充分考虑住户使用时的自由性,笔者认为,电话插座应在厨房、卫生间内增加出线口的设置,有线电视和信息插座也应在每个卧室及客厅合理位置处预留,这样虽然增加了开发商一点成本,但确实给住户带来了方便,无形中也成为房屋销售中的一个亮点,实属两全其美。
参考文献
[1] 韩 风.建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.
[2] 中国建筑标准设计研究院.全国民用建筑工程设计技术措施电气[M].北京:中国计划出版社,2003.
[3] GB 50045-95,高层民用建筑设计防火规范(2005年版)[S].北京:中国计划出版社,2005.
[4] GB 50116-98,火灾自动报警系统设计规范[S].北京:中国计划出版社,1998.
[5] JGJ/T16-92,民用建筑电气设计规范[S].北京:中国计划出版社,1993.