请教厂区埋地管道可以用PP-R管吗?
zlmaggie
zlmaggie Lv.2
2009年05月18日 16:28:14
只看楼主

我的室内化验分析和卫生间给水管道用的是PP-R管,但从界外接来的埋地管道用的无缝钢管,有200米长。由于施工单位看图不仔细,直接把埋地管道也用成了PP-R管,管径DN50。请问埋地管道可以用PP-R管吗?

我的室内化验分析和卫生间给水管道用的是PP-R管,但从界外接来的埋地管道用的无缝钢管,有200米长。由于施工单位看图不仔细,直接把埋地管道也用成了PP-R管,管径DN50。请问埋地管道可以用PP-R管吗?
免费打赏
hongyan3090
2009年05月28日 19:40:19
12楼
楼上兄弟说的是,国标是规定不能用,但现实里用的还是挺多,去年就做了1万多米的PP-R管,注意好管道施工时靠背处理还有回填是注意保护就行,
回复
g31bdabing
2009年05月30日 21:51:52
13楼
楼上说得对,我们现在做得室外管道就是PPR得(我施工的是电厂的生活水)
回复
qhwsjy01
2009年05月31日 12:11:34
14楼
可以的!
埋深注意!要进行保护
回复
yueseshui
2009年05月31日 20:50:44
15楼
让你来处联系单吗?
这种责任还不是不要担的好。你图纸没问题就行。200m的ppr也没多少钱
回复
yuyinping
2009年06月02日 14:03:37
16楼
最好不要用在室外,因PP-R管的热胀冷缩太厉害了,补偿不做好很容易拉断,一般用在支管上,干管不用
回复

相关推荐