请大侠看下面的电气系统图有何问题,谢谢!

请大侠看下面的电气系统图有何问题,谢谢!

a.jpg

免费打赏
makyo_f
2009年05月18日 12:04:47
2楼
急啊,大侠们
回复
lyf666500
2009年05月19日 12:05:43
3楼
1,单相回路应约定相序。
2,5匹空调为三相用电负荷,配线错配为单相三线。32A整定值过大,配线可减小。
3,BV-3x6穿FPC20管,管径太小。
4,按2008民用电气设计规范,空调等家用电器应加漏电保护。
5,主断路器均未见过负荷脱扣电流整定值。
6,5匹配电箱进线5x10感觉偏小,加大一级为宜。
回复
sgsjyzzz
2009年05月19日 15:12:39
4楼
L5:3KW的照明用16A的开关、2.5的线? 够吗?
回复
sgsjyzzz
2009年05月19日 15:13:19
5楼
........:L
回复
mhsdy
2009年05月19日 17:15:27
6楼
"5匹配电箱进线5x10感觉偏小,加大一级为宜。"
这10就大了,还加?
满算5X800=4000W,三相就8A 电流,2.5平就够了,选导线是凭感觉还是计算电流?
你再看下电动机配线及保护,多大线配多大电机。最早还全部是铝线,很少配铜线。
回复
lan2241
2009年05月19日 17:55:52
7楼
1、DPN断路器是单相断路器,后面的导线是3芯的,照明用3芯导线么?应该2x2.5吧。
2、插座至少3x4的导线。
3、我也感觉进线应该放大一级。3x16。
4、记得DPN是单相断路器吧?怎么有3P了?我再看看样本去。
回复
makyo_f
2009年05月20日 16:22:01
8楼
非常感谢,受益匪浅,只不过还是非懂似懂的样子
回复
lytliangyantao
2009年05月20日 17:53:20
9楼
上系统
1、应按计算电流的整定值来选断路器。如:229W,电流整定约1.5A,则16A断路器选的太大;3000W为19A,16A的断路器又太小。
2、照明要看灯具位置,回路里灯有低于2.4M安装的,应为3根线,若没有,则可按2根线。
3、插座应为3*4
4、户总箱计算负荷有误,应为:照明11.3KW+2*3(插座)+3(两台空调)=20.3KW。如此大的负荷如果按现在采用单相进户计算电流为20.3/0.22/0.9=103A,3*10是远远不够的(最少也是3*35);故应按三相进户20.3/1.732/0.38/0.9=34A,整定为40A,则选5*10。
下系统
三相入户是对的,总负荷约23KW,38A整定为46A,5*10勉强,为保险选5*16
入户后,各单相应将相序标上。
回复
chinawang1985
2009年05月25日 10:34:46
10楼
汗 你还要隐藏回复可见
回复
panda1214
2009年05月25日 19:23:49
11楼
5匹空调为三相用电负荷,配线错配为单相三线
BV-3x6穿FPC20管,管径太小
一般照明2线即可
所有线路敷设均CC,应该不可能
回复