我想请问高手门室内电线进户后,应该应该用断路器+漏电保护的方式还是隔离开关+漏电保护方式好呢?另外请问浪涌保护加在断路器和漏电保护之间,还是漏电保护之后呢?
我想请问高手门
室内电线进户后,应该应该用断路器+漏电保护的方式还是隔离开关+漏电保护方式好呢?
另外请问浪涌保护加在断路器和漏电保护之间,还是漏电保护之后呢?
2楼
1.隔离开关+漏电断路器----断路器没有隔离功能;
2.漏电断路器----断路器有隔离功能;
3.TN系统,SPD宜设在总进线漏电断路器之后。
回复
3楼
楼上说的1,2我不是很懂,
你是说漏电保护开关吗?还是说隔离开关加漏电附件的形式?
回复
4楼
怎么没有高手答复啊
回复
5楼
回复
6楼
2楼的答复很明确啊
不知你们希望什么样的“高手”
回复
7楼
如何判定断路器是否带隔离功能呢?
另外电磁式断路器和电子式外表如何判定呢?
回复
8楼
高手快来
回复
9楼
2楼说的已经是很明白了!!!
1.隔离开关+漏电断路器----断路器没有隔离功能;
2.漏电断路器----断路器有隔离功能;
3.TN系统,SPD宜设在总进线漏电断路器之后。
您不是电专业的吧?
回复
10楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=148192&boardID=219
回复