室内进户应该用何种形式呢?
cooldream
cooldream Lv.3
2005年05月12日 12:45:46
只看楼主

我想请问高手门室内电线进户后,应该应该用断路器+漏电保护的方式还是隔离开关+漏电保护方式好呢?另外请问浪涌保护加在断路器和漏电保护之间,还是漏电保护之后呢?

我想请问高手门
室内电线进户后,应该应该用断路器+漏电保护的方式还是隔离开关+漏电保护方式好呢?

另外请问浪涌保护加在断路器和漏电保护之间,还是漏电保护之后呢?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月12日 13:08:23
2楼
1.隔离开关+漏电断路器----断路器没有隔离功能;
2.漏电断路器----断路器有隔离功能;
3.TN系统,SPD宜设在总进线漏电断路器之后。
回复
cooldream
2005年05月12日 19:30:49
3楼
楼上说的1,2我不是很懂,

你是说漏电保护开关吗?还是说隔离开关加漏电附件的形式?
回复
cooldream
2005年05月13日 20:19:38
4楼
怎么没有高手答复啊
回复
jinchen9408
2005年05月15日 00:24:35
5楼
回复
binghuo
2005年05月16日 20:42:39
6楼
2楼的答复很明确啊
不知你们希望什么样的“高手”
回复
cooldream
2005年05月23日 13:40:24
7楼
如何判定断路器是否带隔离功能呢?

另外电磁式断路器和电子式外表如何判定呢?
回复
cooldream
2005年06月23日 09:29:41
8楼
高手快来
回复
王若男
2005年06月24日 23:34:51
9楼
2楼说的已经是很明白了!!!
1.隔离开关+漏电断路器----断路器没有隔离功能;
2.漏电断路器----断路器有隔离功能;
3.TN系统,SPD宜设在总进线漏电断路器之后。
您不是电专业的吧?
回复
cooldream
2005年06月26日 16:52:48
10楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=148192&boardID=219
回复

相关推荐