大型学校浴室设计中遇到的问题!
shuidishichuan
2005年05月12日 08:33:40
只看楼主

某学生浴室,男浴室喷头280个,女0.4~0.8浴室喷头156个,共计436个。热媒为0.4-0.8MPa的蒸气。采用单管系统,环状供水。淋浴器采用脚踏式淋浴器。每个淋浴器流量0.15L/S,按100%使用计算,则每小时用水量235.44吨。甲方不允许将热水箱放置于屋顶。拟考虑方案如下:蒸气经6台热高半即热式换热器(单台加热水量25吨/小时)产生的热水和冷水混合进入混合水箱,然后由变频热水机组供水。有几个问题如下:

某学生浴室,男浴室喷头280个,女0.4~0.8浴室喷头156个,共计436个。热媒为0.4-0.8MPa的蒸气。采用单管系统,环状供水。淋浴器采用脚踏式淋浴器。每个淋浴器流量0.15L/S,按100%使用计算,则每小时用水量235.44吨。甲方不允许将热水箱放置于屋顶。拟考虑方案如下:
蒸气经6台热高半即热式换热器(单台加热水量25吨/小时)产生的热水和冷水混合进入混合水箱,然后由变频热水机组供水。有几个问题如下:
1.如何保证热水和冷水按比例混合及混合水箱内的水保证恒温。(夏天38-39度,冬天40-42度)
2.冷凝水需要回收。水量如何计算
3.变频机组是否需要设置稳压泵及气压罐。
4.混合水箱的容积拟采用120吨(半小时用水量),是否合理。本系统产生60度热水25x6=150吨/小时。

免费打赏
shuidishichuan
2005年05月12日 19:30:26
2楼
怎么没人理会呀??
回复
版专攻
2005年05月12日 23:35:12
3楼
第一个问题,标准图上有个恒温装置,可以参考一下
第二个问题,不懂
第三个问题:变频机组是个整体,成套设备
第四看第一个问题的回答,恒温装置是根据淋浴头数量来确定恒温水箱容积的!
回复
jnnbl
2007年05月25日 11:16:39
4楼
您好!
我们是浴室 开水锅炉房 智能卡水控收费系统的生产厂家,蓝光电子
欢迎登陆网站:www.jnnbl.com

电话:0531 88032018 13606371044
回复
llq9906
2008年12月04日 15:36:08
5楼
我正准备做某厂矿综合楼的淋浴间,可以参考一下了,呵呵,谢谢楼主!
回复
xiaohui875
2008年12月04日 22:45:35
6楼
:L :L :L :L 没有做过公共浴室。。。。。。。。
回复
广西汉和建筑
2008年12月05日 17:12:22
7楼
谢谢提供资料共享,谢谢楼主!
已经下载了,楼主再接再厉,继续和大家分享!
回复