多层酒店消防用电负荷是几级
lyfwd
Lv.3
2009年05月15日 14:43:05
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
图纸简介: 空气源热泵机组外形视图 附件名:20098171250488904265.zip 文件大小:86K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
空气源热泵机组外形视图
附件名:20098171250488904265.zip
文件大小:86K
(
升级VIP
如何赚取土木币
)
免费打赏
lyfwd
2009年05月15日 15:29:31
2楼
怎么没人回答啊
回复
ljs1399
2009年05月15日 16:15:59
3楼
不会消防用电负怎么可能用三级负荷
回复
lyf666500
2009年05月18日 17:22:14
4楼
按《建筑设计防火规范》GB 50016-2006之11.1.1条规定:座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑,其消防用电应按二级负荷供电。
回复
aowenliang
2010年09月20日 12:17:16
5楼
顶4楼
高规:建筑高度超过50米的旅馆属一类高层,否则属二类。