第三章 通信系统设计
第一节 中心机房
一、机房电源
计算机机房用电负荷等级及供电要求应按GB 50052—1995《供配电系统设计规范》的规定执行。根据机房的重要性,考虑是否双电源接人,或考虑设置UPS室,计算机机房应设置专用的动力箱。
根据GB 50174—1993
<电子计算机机房设计规范》的规定:电子计算机供电电源质量根据电子计算机的性能、用途和运行方式(是否连网)等情况,可划分为a、b、c三级,如表3-1所示。
电子计算机机房供配电系统应考虑计算机系统有扩充、升级等可能性,并应预留备用容量。
(一)市电电源
中心机房的负荷按照一级负荷配电,应至少有两路以上的电源供电,末端实现互投。为保证中心机房计算机连续运行,在低压侧作负荷分配时,UPS或旁路电源与其他动力设备不使用同一低压配电柜。
(二)UPS
UPS基本上是由整流器、蓄电池、静态开关等组成。UPS的本机占地面积并不大,若需配有蓄电池组,则占地面积就要扩大,自重较大,所以在安排机房时应特别予以考虑其重量因素。
UPS因发热量较大,本身内部结构紧凑,清洁困难,因此UPS机房通风要好,还要注意防尘与隔音。
UPS一般要求市电输入电压在+10%~—15%间浮动,在市电电压波动超出上述要求的地区,应在市电进入UPS前,接人交流稳压电源。
第56页
二、机房布线
机房的布线系统直接影响到机房的功能。一般布线系统要求布线距离尽量短而且整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。具中“田”字形较适用于环形机房布局,“井”字形较适用于纵横机房布局。它的位置可安排在地板下和吊顶两个地方。
(一)地板布线
在主机房区应采用抗静电的金属活动地板,在终端室区可采用抗静电的金属活动地板或一般活动地板,而动力区及办公区则可采用一般的水磨石地面或木质地板。
活动地板结构为信号线、电源线及机器地线的敷设提供了合适的空间。计算机设备通过活动地板进行电气连接,所有连线都从活动地板下进入设备,使设备间连线距离最短,减少信号在传输过程中的损耗。
地板布线要注意地板下漏水、散热等,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。
(二)吊顶布线
该布线方式特别适合于经常需要布线的机房,此方式中吊顶内包含厂各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔。要注意漏水和散热等。
(三)布线内容
机房布线具体有电源(强电)布线、弱电布线和接地布线。其中电源布线和弱电布线均放在金属线槽内,具体的金属线槽尺寸可根据线量的多少并考虑一定的发展余地。电源线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少500mm以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。
1,电源布线 在新机房装修进行电源布线时,应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接人设备的功率来确定。并留有一定的富裕量,一般为10A或15A。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购。
2.弱电布线 弱电布线主要包括同轴电缆、五类网线和电话线等布线、布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的安全间距,并考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类地用尼龙编织带扎好。
3.接地布线 由于新机房内都是高性能的计算机和网络通信设备等,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗、防止电容耦合干扰、保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地的需要,铜排再以专线方式接人该处的弱电信号接地系统。
三、机房照明
根据GB 50174—1993《电子汁算机机房设计规范》的规定,电子计算机机房照明的照度标准应符合下列规定:
(1)主机房的平均照度可按200、300、5001x取值。
(2)基本工作间、第一类辅助房间的平均照度可按100、150、2001x取值,第二、三类辅助房间应按现行照明设计标准的规定取值。
第57页
<
<上一章 下一章>
>
工成网
上一章>
回复
4楼
好好的向楼主学习学习,谢谢了先,以后可能还要参考价值!呵呵!
回复
5楼
8 设 备
8.1 一般规定
8.1.1 住宅应设室内给水排水系统。
8.1.2 严寒地区和寒冷地区的住宅应设采暖设施。
8.1.3 住宅应设照明供电系统。
8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。
8.1.5 住宅的水表、电能表、热量表和燃气表的设置应便于管理。
8.2 给水排水
8.2.1 生活给水系统和生活热水系统的水质、管道直饮水系统的水质和生活杂用水系统的水质均应符合使用要求。
8.2.2 生活给水系统应充分利用城镇给水管网的水压直接供水。
8.2.3 生活饮用水供水设施和管道的设置,应保证二次供水的使用要求。供水管道、阀门和配件应符合耐腐蚀和耐压的要求。
8.2.4 套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa,入户管的给水压力不应大于0.35MPa。
8.2.5 采用集中热水供应系统的住宅,配水点的水温不应低于45℃。
8.2.6 卫生器具和配件应采用节水型产品,不得使用一次冲水量大于6L的坐便器。
8.2.7 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室。
8.2.8 设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不得小于50mm。构造内无存水弯的卫生器具与生活排水管道连接时,在排水口以下应设存水弯,其水封深度不得小于50mm。
8.2.9 地下室、半地下室中卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管连接。
8.2.10 适合建设中水设施和雨水利用设施的住宅,应按照当地的有关规定配套建设中水设施和雨水利用设施。
8.2.11 设有中水系统的住宅,必须采取确保使用、维修和防止误饮误用的安全措施。
8.3 采暖、通风与空调
8.3.1 集中采暖系统应采取分室(户)温度调节措施,并应设置分户(单元)计量装置或预留安装计量装置的位置。
8.3.2 设置集中采暖系统的住宅,室内采暖计算温度不应低于表8.3.2的规定:
表8.3.2 采暖计算温度
空间类别 采暖计算温度
卧室、起居室(厅)和卫生间 18℃
厨房 15℃
设采暖的楼梯间和走廊 14℃
8.3.3 集中采暖系统应以热水为热媒,并应有可靠的水质保证措施。
8.3.4 采暖系统应没有冻结危险,并应有热膨胀补偿措施。
8.3.5 除电力充足和供电政策支持外,严寒地区和寒冷地区的住宅内不应采用直接电热采暖。
8.3.6 厨房和无外窗的卫生间应有通风措施,且应预留安装排风机的位置和条件。
8.3.7 当采用竖向通风道时,应采取防止支管回流和竖井泄漏的措施。
8.3.8 当选择水源热泵作为居住区或户用空调(热泵)机组的冷热源时,必须确保水源热泵系统的回灌水不破坏和不污染所使用的水资源。
8.4 燃 气
8.4.1 住宅应使用符合城镇燃气质量标准的可燃气体。
8.4.2 住宅内管道燃气的供气压力不应高于0.2MPa。
8.4.3 住宅内各类用气设备应使用低压燃气,其人口压力必须控制在设备的允许压力波动范围内。
8.4.4 套内的燃气设备应设置在厨房或与厨房相连的阳台内。
8.4.5 住宅的地下室、半地下室内严禁设置液化石油气用气设备、管道和气瓶。十层及十层以上住宅内不得使用瓶装液化石油气。
8.4.6 住宅的地下室、半地下室内设置人工煤气、天然气用气设备时,必须采取安全措施。
8.4.7 住宅内燃气管道不得敷设在卧室、暖气沟、排烟道、垃圾道和电梯井内。
8.4.8 住宅内设置的燃气设备和管道,应满足与电气设备和相邻管道的净距要求。
8.4.9 住宅内各类用气设备排出的烟气必须排至室外。多台设备合用一个烟道时不得相互干扰。厨房燃具排气罩排出的油烟不得与热水器或采暖炉排烟合用一个烟道。
8.5 电 气
8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。
8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。
8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。
8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。
8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。
8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
9 防火与疏散
9.1 一般规定
9.1.1 住宅建筑的周围环境应为灭火救援提供外部条件。
9.1.2 住宅建筑中相邻套房之间应采取防火分隔措施。
9.1.3 当住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,住宅部分与非住宅部分之间应采取防火分隔措施,且住宅部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置。
经营、存放和使用火灾危险性为甲、乙类物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在住宅建筑中。
9.1.4 住宅建筑的耐火性能、疏散条件和消防设施的设置应满足防火安全要求。
9.1.5 住宅建筑设备的设置和管线敷设应满足防火安全要求。
9.1.6 住宅建筑的防火与疏散要求应根据建筑层数、建筑面积等因素确定。
注:1 当住宅和其他功能空间处于同一建筑内时,应将住宅部分的层数与其他功能空间的层数叠加计算建筑层数。
2 当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时,应对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数不足1.5m时,多出部分不计入建筑层数;余数大于或等于1.5m时,多出部分按1层计算。
9.2 耐火等级及其构件耐火极限
9.2.1 住宅建筑的耐火等级应划分为一、二、三、四级,其构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表9.2.1的规定。
表9.2.1 住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限
名 称 耐火等级(h)
构 件 一级 二级 三级 四级
墙 防火墙 不燃性
3.00 不燃性
3.00 不燃性
3.00 不燃性
3.00
承重外墙 不燃性
3.00 不燃性
2.50 不燃性
2.00 难燃性
0.50
非承重外墙 不燃性
1.00 不燃性
1.00 不燃性
0.50 难燃性
0.25
楼梯间的墙、电梯井的墙、住宅单元之间的墙、住宅分户墙、住户内承重墙 不燃性
2.00 不燃性
2.00 不燃性
1.50 难燃性
0.50
疏散走道两侧的隔墙 不燃性
1.00 不燃性
1.00 不燃性
0.50 难燃性
0.50
柱 不燃性
3.00 不燃性
2.50 不燃性
2.00 难燃性
0.50
梁 不燃性
2.00 不燃性
1.50 不燃性
1.00 难燃性
0.50
楼 板 不燃性
1.50 不燃性
1.00 不燃性
0.50 难燃性
0.50
屋顶承重构件 不燃性
1.50 不燃性
1.00 难燃性
0.25 难燃性
0.25
疏散楼梯 不燃性
1.50 不燃性
1.00 不燃性
0.50 难燃性
0.25
注:表中的外墙指除外保温层外的主题结构。
9.2.2 四级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为3层,三级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为9层,二级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为18层。
9.3 防火间距
9.3.1 住宅建筑与相邻建筑、设施之间的防火间距应根据建筑的耐火等级、外墙的防火构造、灭火救援条件及设施的性质等因素确定。
9.3.2 住宅建筑与相邻民用建筑之间的防火间距应符合表9.3.2的要求。当建筑相邻外墙采取必要的防火措施后,其防火间距可适当减少或贴邻。
表9.3.2 住宅建筑与住宅及其他民用建筑之间的防火间距(m)
建筑类别 10层及10层以上住宅、高层民用建筑 9层及9层以下住宅、非高层民用建筑
高层建筑 裙 房 耐 火 等 级
一、二级 三级 四级
9层及9层以下住宅 耐火等级 一、二级 9 6 6 7 9
三级 11 7 7 8 10
四级 14 9 9 10 12
10层及10层以上住宅 13 9 9 11 14
9.4 防火构造
9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度。
9.4.2 楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于1.0m。
9.4.3 住宅建筑中竖井的设置应符合下列要求:
1 电梯井应独立设置,井内严禁敷设燃气管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁上除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其他洞口。
2 电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性构件。
3 电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃性材料或防火封堵材料封堵;电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用防火封堵材料封堵。
4 电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时, 其井壁上的检查门应采用丙级防火门。
9.4.4 当住宅建筑中的楼梯、电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,楼梯、电梯在汽车库出入口部位应采取防火分隔措施。
9.5 安全疏散
9.5.1 住宅建筑应根据建筑的耐火等级、建筑层数、建筑面积、疏散距离等因素设置安全出口,并应符合下列要求:
1 10层以下的住宅建筑,当住宅单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一套房的户门至安全出口的距离大于15m时,该住宅单元每层的安全出口不应少于2个。
2 10层及10层以上但不超过18层的住宅建筑,当住宅单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一套房的户门至安全出口的距离大于1Om时,该住宅单元每层的安全出口不应少于2个。
3 19层及19层以上的住宅建筑,每个住宅单元每层的安全出口不应少于2个。
4 安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5m。
5 楼梯间及前室的门应向疏散方向开启;安装有门禁系统的住宅,应保证住宅直通室外的门在任何时候能从内部徒手开启。
9.5.2 每层有2个及2个以上安全出口的住宅单元,套房户门至最近安全出口的距离应根据建筑的耐火等级、楼梯间的形式和疏散方式确定。
9.5.3 住宅建筑的楼梯间形式应根据建筑形式、建筑层数、建筑面积以及套房户门的耐火等级等因素确定。在楼梯间的首层应设置直接对外的出口,或将对外出口设置在距离楼梯间不超过15m处。
9.5.4 住宅建筑楼梯间顶棚、墙面和地面均应采用不燃性材料。
9.6 消防给水与灭火设施
9.6.1 8层及8层以上的住宅建筑应设置室内消防给水设施。
9.6.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。
9.7 消防电气
9.7.1 10层及10层以上住宅建筑的消防供电不应低于二级负荷要求。
9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。
9.7.3 10层及10层以上住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置应急照明。
9.8 消防救援
9.8.1 10层及1O层以上的住宅建筑应设置环形消防车道,或至少沿建筑的一个长边设置消防车道。
9.8.2 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道,并满足消防车的取水要求。
9.8.3 12层及12层以上的住宅应设置消防电梯。
回复
6楼
1 住宅等电位联结设计探讨3700
住宅等电位联结设计探讨
摘要:文章主要对住宅重复接地及等电位联结进行了阐述,并结合实际提出了实施等电位联结应注意的问题。
等电位联结作为一项有效的、最基本的安全保护措施,已逐步为大多数人所接受。特别是在住宅设计中,等电位联结已作为一项国家级强制性条文加以贯彻实施,其重要性是不容质疑的。但在实际应用中,仍存在贯彻规范不够彻底或出现偏差的地方。笔者现根据日常工作的体会对这一问题进行剖析。
1 重复接地及等电位联结的意义
正常情况下,用电设备的金属外壳是不会带电的。然而,由于导线绝缘破损,带电导线线芯可能触及用电设备外壳,从而在设备外壳上产生危险电压等原因,当人不慎触及故障带电设备外壳时就会引发电击事故。所以,规范规定引入建筑物的总电源应进行重复接地并采取等电位联结措施。现以住宅设计中常见的TN—S系统为例分析当配电回路发生相线对地短路(相线碰壳)故障时,在未采取任何保护措施(如图1、图2所示)、实施重复接地(图3、图4)和实施等电位联结措施(图5、图6)三种情况下人体接触电压的差别。
1.1 系统未采取任何保护措施
图1为系统未采取任何措施时相线接地故障的接线图,图2为其等效电路图。RA为变压器中性点的工作接地电阻,RB为PE线引入住宅单元计量总箱的重复接地电阻,RS为故障设备处的对地接触电阻,其值一般远大于RA和RB。ZL为相线阻抗,ZPE1为室外部分PE线的阻抗,ZPE2为室内部分PE线的阻抗。Id为故障短路电流,由图2的等效电路图很容易得出此时设备外壳的对地接触电压Uj:
Uj=Id×(ZPE1十ZPE2)=Id×ZPE2+Id×ZPE1 (1)
即此时的接触电压为整个PE线(室内和室外两段PE线的总长)压降。
1.2 系统进行重复接地
当系统在进入建筑处进行了重复接地之后(见图3和图4),由于RA和RD之和一般远大于ZPE1,为了简化计算,我们可以假设故障短路电流Id全部从ZPEl流过,此时的接触电压Uj:(附1)
比较(1)、(2)两式,由于RB的分压作用,系统进行了重复接地之后接触电压值比未做重复接地时要小,若能将重复接地电阻RB进一步降低,则可使接触电压值进一步降低。
1.3 系统进行重复接地同时做等电位联结
图5和图6为系统实施了重复接地和等电位联结后的接线图和等效电路图。由图6可以得出:
Uj=Id×ZPE2 (3)
此时的故障接触电压只取决于室内部分PE线的压降,相比于(2)式已大大降低,从而保证了人身安全。从图5和图6还可以看出,进行了总等电位联结以后的故障接触电压与重复接地电阻值无关,也就是说,在实施了总等电位联结以后,重复接地已无意义。
尽管如此,规范仍规定必须采用重复接地,这主要是考虑总等电位联结作用的范围是有限的,对于那些位于总等电位联结范围以外的用电设备,重复接地仍是一种重要的保护方式;其次,由于目前在施工环节上还存在对等电位联结认识不够、施工不规范等问题,若等电位联结存在问题,而又不做重复接地,将会大大危及整栋住宅楼的安全。
还有一种情况,变压器高压侧发生单相接地故障(变压器高低压侧采用共同接地装置),从而使PE线带上危险高电压,该电压沿PE线从外部传人住宅内,若进行了等电位联结,则等电位体相应也带有此危险电压,因而不会产生电位差,就好像鸟站在高压电线上而不会产生电击一样,不会对人产生伤害。一般高压侧发生接地故障时,高压配电系统只进行报警,而不跳闸,因而这种高压危险仍持续存在,若不进行等电位联结将十分危险。
因此等电位联结作为一种基本的安全保护措施,是其它保护措施所不能替代的。比如,漏电断路器只能对其出线侧的接地故障进行保护,却无法对外来危险电压实施保护,因此只能是等电位联结保护之外的一种辅助保护措施,其重要性是无法与等电位联结相比的。另外,在实施了等电位联结措施以后,我们不能按照过去的习惯思维认为零线是安全的,因为由上面所说的外来高电压及三相负荷不平衡引起电位漂移等,仍有可能使零线带上高电压。
2 住宅等电位联结设计探讨3700
2 住宅楼进行等电位联结应注意的问题
2.1 小区变配电所的位置对总等电位联结的影响
或许有人认为,实施了总等电位联结以后就可以万事大吉了。其实不然,这里需要设计人员注意的是,若变配电所离住宅楼很近,或者有些变配电所就设在住宅楼内,发生相线与设备外壳接触短路时,设备外壳仍有可能带上危险电压(超过50V)。
这里仍利用图5和图6来进行说明。由于在设计选择进户电缆时一般使PE线截面是相线截面的一半,因而PE线的阻抗值将是相线阻抗值的两倍,当发生相线碰壳故障时,PE线将承受近2/3的相电压,即147V,若变配电所与供电点的距离小到使ZPE1小于或等于ZPE2,
则室内部分的PE线承受的压降将大于等于147V的一半,即73.5V,这显然是不允许的。解决这一问题的措施是:
(1)在通过计算确定超过危险电压的地方再次实施局部等电位联结,并且使该危险区域的配电系统PE线以最短距离与局部等电位联结母排联结,这是最主要的也是最稳妥的方法;
(2)在满足供电半径并保证经济合理的条件下适当确定变配电所的位置,以避免上述情况的出现;
(3)采用漏电断路器对内部接地(漏电)故障实施保护。
2.2 住宅内部的局部等电位联结
目前,住宅楼土建施工已基本上不允许采用预制空心楼板,取而代之的是混凝土现浇楼板,楼板内的钢筋网即是最好的等电位联结体。若能在末端用户箱内将引入的PE线与楼板钢筋再联结一次,将大大增强用户的安全性。这样做只需利用扁钢将楼板钢筋与末端用户箱的箱体外壳可靠联结即可,无需设置专用的局部等电位联结箱。住宅设计规范虽然未做此规定,但设计人员完全可以灵活运用规范,在设计中加上此条要求,且不会给施工单位和业主带来难处或增加投资。
2.3 卫生间的局部等电位联结
2.3.1 卫生间局部等电位联结与总等电位联结及引入的PE线的联结
在校对审查中经常发现,设计人员在设计当中没有要求卫生间的局部等电位联结箱与本单元总等电位联结箱及进户处的PE线进行联结,从而导致局部等电位联结失效。
如图7,卫生间局部等电位联结既未与总等电位联结体联结,又未与进户处的PE线联结,若卫生间用电设备如热水器外壳对相线漏电,刚好漏电断路器又失灵,此时则与图3重复接地的情形相近,设备外壳很有可能带危险电压。
若局部等电位联结与总等电位联结进行了联结(图9)或局部等电位联结与进户处的用户箱PE线进行了联结(图8),则不会发生上述情形。特别是图8,Uj仅为PE3这一小段(仅住宅内部PE线的长度)的压降,降低危险电压的程度最为明显。
2.3.2 卫生间局部等电位联结箱与卫生间内外露可导电部分的联结
由于目前给排水管道及支管上使用的是非金属材料,加之目前住宅在交付用户之前都不安装卫生洁具,这就给了施工单位提供了偷工减料的借口,卫生间的局部等电位联结箱内仅有接地干线且形同虚设。究其原因,还是设计环节上做得不到位,设计人员仅仅以文字形式说明了卫生间等电位联结的具体做法,比如要求局部等电位联结箱内铜排与卫生间内的所有金属门窗、金属管道、金属地漏、金属水龙头等进行联结,但并未给出联结的详图,使施工方无从进行。其实,国家标准图集《等电位联结安装》(02D501-2)已给出了详细的图例,电气设计人员完全可以参考该图集并结合建筑专业提供的卫生间布置图设计出详细的平面及立面联结图,在所有可能有外露金属物的地方都标注管线及如何与局部等电位联结等,以方便用户在二次装修时利用这些管线就近与金属物联结,从而避免了施工方出现的上述问题。
3 对住宅等电位联结设计的再思考
《住宅设计规范》(GB 50096-1999)规定宜在住宅卫生间内进行局部等电位联结,而并未规定对每套住宅内部全面实施等电位联结,笔者认为其原因有二。
(1)在住宅内部,卫生间是电气安全环境最为恶劣的区域,此处因为有电热水器以及其他用电设备的存在,很容易发生电击事故,故特别规定要在此处设局部等电位联结;
(2)过去,一般的砖混住宅楼只有卫生间和厨房的楼板为现浇楼板,利用其楼板钢筋作为等电位体比较方便,而住宅内其他地方楼板全部为预制空心楼板,因而在整个住宅内实施局部等电位联结难度较大,施工不便,并且工程造价也可能随之提高。
然而,现在许多地方已明令禁止在住宅内采用空心楼板,所有住宅的楼板必须全部采用现浇楼板。也就是说,在有上述规定的地区已具备丁在每套住宅内实施全面的局部等电位联结的条件,整个现浇楼板即是很好的等电位联结体。虽然,《住宅设计规范》(GB 50096-1999)及国家标准图集《等电位联结安装》(02D501—2)并未要求在整个住宅内部都实施等电位联结,但我们完全可以利用楼板钢筋使整个住户内形成一个等电位联结体。判断一个新的做法或者说超过规范标准的设计是否可行的原则,是在满足建筑物功能或者安全性大幅提高的同时,投资增加不大或者反而减少,对施工的方便性、工期的影响较小甚至可以忽略不计。如此说来,我们为何不能利用建筑物天然的等电位体——钢筋呢?如果能够在每套住宅的进户箱内将楼板钢筋与箱体金属外壳利用扁钢可靠联结(PE线已连接到了用户箱的PE端子上),或者也在用户箱的附近设置局部等电位联结箱,将户内楼板钢筋、用户箱外壳、其他的金属物体如金属管道等都联结到该局部等电位联结箱内,形成整套住宅范围内有效的等电位区域,那么就可以省掉卫生间的局部等电位联结箱,也可以省掉从总等电位联结箱到局部等电位联结箱的接地干线(-40×4镀锌扁钢),形成了如图8的效果,Uj=Id×ZPE3,大大降低了故障接触电压。
参考文献
1 《住宅设计规范》(GB 50096-1999)
2 《江苏省住宅设计标准》(DB32/380-2000)
3 《等电位联结安装》(01D501-2)
4 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
回复
7楼
等电位接地规范要求质量验收及其实用性
等电位连接有明确的规范要求,在实际中却起不到应有的作用,就这个问题拿出来与同行讨论,有没有好的办法和意见,观点是我个人理解,不一定正确,请给予指正。
一、要求:根据国家强制性条文中采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:
1. PE、PEN干线。
2. 电气装置接地极的接地干线。
3. 建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道。
4. 条件许可的建筑物金属构件等可靠连通导电。
二、形式:建筑物联结分总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结。
1. 总等电位联结是指建筑物内所有进入的金属管道或可能引入雷电流的金属导电体联结。
2. 局部等电位联结是指在建筑物内的局部范围按总等电位联结的要求再作一次等电位联结。
3. 辅助等电位联结是指在有可能出现危险电位差,可同时接触的电气设备之间,或电气设备与装置外可导电部分之间直接用导体联结。
三、危害:当人体同时触及两个不同的导电部分时电流流经人体,由于电流的大小和电流持续时间的长短,人体会有不同的生理反应。当人体手握带电导体时,电流超过10mA时,手掌的反应不是随人意的摆脱,而是握紧,在长时间电流作用下,人体将受到伤害。
四、作用:
1. 是可靠的防止电击的安全措施。
2. 降低人体的接触电压。
3. 消除沿PE线或PEN线窜入的故障危险电压。
五、质量验收要求:
主控项目:
1. 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位连接干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。
2. 等电位联结的线路最小允许截面。
一般项目:
1. 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊钎焊或机械紧固应导通正常。
2. 需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标示;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。
六、常见的厨卫间设计要求:
1. 施工时参照国家标准图集××页。
2. 厨卫间设等电位箱,由等电位箱埋管Φ×,管内穿接地线BV-×mm2 ,引至所有金属物体连接。
3. 厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,金属管道,抽油烟机、配电箱、防水灯、排气扇、淋浴器、金属地漏、洗衣机(预留)、金属存水弯、洗涤盆。
4. 厨卫间预留等电位板。
厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,由等电位板或等电位箱引至所有可能带电金属物体连接接地线在防水层敷设。
七、影响及装修效果
现在的商品住宅楼或职工集资楼基本上是在工程交工验收后装修入住的,每户的装修千差万别,配置的厨卫用具各不相同,位置摆放各不相同,这样就产生了问题。
1. 原意从人体安全考虑的各个等电位连接线或接地接线盒影响了装修,如果保留,厨卫间的墙上到处是接线盒,曾经统计到的5平方米卫生间接线盒采暖管2个、浴霸1个、淋浴器1个,洗衣机1个、镜前壁灯1个、浴盆1个、给水管1个、排水管1个、插座接线盒3个、灯位盒2个、金属毛巾架1个,共计15个。
2. 用户装修时,为了贴瓷砖的美观,基本不会保留这些接线盒或预留接线,起不到保护作用。
3. 有一种情况,准入住房基本是按规范规定交工验收出售的,等电位接线或接线盒都能安设计要求保留。
八、观点:
施工人员或设计人员对等电位的概念不清楚
1. 从强制性条文要求中理解:建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道必须作等电位联结,所以厨卫间的金属管道必须作等电位联结。
2. 从质量验收要求中理解:① 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件,应是可能或有可能带电的必须作等电位联结;厨房电气用具是否属于此类,答案是肯定的,而且有些电气还有专用的接地端子。但是现在的家用电器,基本上都是代接地的三极插头,从安全角度考虑,家用电器的出厂都是经过严格检验的,再作一次接地,只是多了一层安全保护。但这种作的真正效果如何?抽油烟机、厨宝、浴霸、洗衣机、冰箱、微波炉、等属于此列。②需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,这个金属部件或零件可能或有可能感应电,如有必须接地。金属毛巾架、金属卫生纸盒、残疾人用的卫生间扶手、金属挂钩如果未有和其它带电体连接,则不须作接地。
回复
8楼
好文章,学习了:victory: :victory: :victory:
回复
9楼
谢谢楼主分享 谢谢楼主分享
谢谢楼主分享谢谢楼主分享
回复
10楼
好好的向楼主学习学习,谢谢了先,以后可能还要参考价值!呵呵!
回复
11楼
非常好!谢谢楼主,这些图纸非常有参考价值
图纸非常好,
造型也不错哦
建设新农村啊
回复