求助!恳切求助
ziridongsheng
2009年05月14日 10:59:59
只看楼主

小弟,刚从事这个行业,有问题求教各位大虾!我公司使用的是组合式空调,现发现初效过滤器安装后,初阻力很小,使用一个月后阻力值没有什么变化,经检查机组没有漏风的地方,原因不明,求教各位!

小弟,刚从事这个行业,有问题求教各位大虾!
我公司使用的是组合式空调,现发现初效过滤器安装后,初阻力很小,使用一个月后阻力值没有什么变化,经检查机组没有漏风的地方,原因不明,求教各位!
免费打赏
swrsz
2009年05月14日 12:10:29
2楼
初阻力和过滤面积成反比,和风量成正比,一般来说,设计好空调箱的初效过滤器,初阻力使用时为20-30帕左右