梁箍筋疑问
zyj1127
zyj1127 Lv.2
2009年05月13日 19:16:23
只看楼主

G0.5-0.5为按箍筋间距100计算出的箍筋面积值,如果我非加密区间距选用200,配非加密区箍筋时是不要按1.0计算?如果是这样,那么配梁箍筋时的钢筋值就由计算出的非加密区箍筋面积控制了,箍筋的钢筋就要须选用10@100/200(2)了.箍筋选用二级钢,箍筋的用钢量就大了许多!

G0.5-0.5为按箍筋间距100计算出的箍筋面积值,如果我非加密区间距选用200,配非加密区箍筋时是不要按1.0计算?如果是这样,那么配梁箍筋时的钢筋值就由计算出的非加密区箍筋面积控制了,箍筋的钢筋就要须选用 10@100/200(2)了.箍筋选用二级钢,箍筋的用钢量就大了许多!
免费打赏
budinghappy0315
2009年05月13日 22:36:33
2楼
如果是这样,那么配梁箍筋时的钢筋值就由计算出的非加密区箍筋面积控制了, 什么意思啊
回复
fanbaozhou163
2009年05月14日 09:06:21
3楼
非加密区应按1.0计算。。。。建议看看梁受剪计算公式。。。。

[ 本帖最后由 fanbaozhou163 于 2009-5-15 09:48 编辑 ]
回复
wjnzhjh
2009年05月14日 19:36:55
4楼
如果你在前面输入的间距是100的话.那么G0.5-0.5的意思就是
加密区100间距内0.5
非加密区200间距内1.0
回复
zyj1127
2009年05月16日 00:12:37
5楼
发表于 2009-5-14 19:36 只看该作者

如果你在前面输入的间距是100的话.那么G0.5-0.5的意思就是
加密区100间距内0.5
非加密区200间距内1.0
这个就是我上面说的按1.0计算的意思!
例如G0.8-0.7,计算时箍筋间距为100,0.8选用8 (2)即可满足,但0.7则需换算,0.7/100*200/2=0.7,则需要选用10@200(2),实际配则采用10@100/200(2).就要按非加密区的0.7去选择箍筋直径了.也就是我上面说的非加密区控制的意思了,以上是我的理解.
回复
msw0317
2009年06月05日 15:00:17
6楼
G0.8-0.7可以配10@100/200(2),或者8@100(2).
回复
txf1977813
2009年06月07日 23:30:05
7楼
0.7是软件非加密区箍筋,软件计算的时候是没有考略几支箍的问题哦?
回复
cumtyg
2009年06月08日 10:13:11
8楼
如果你在前面输入的间距是100的话.那么G0.5-0.5的意思就是
加密区100间距内0.5;即配8◎100(1.01)箍筋级别根据你输入箍筋强度确定。
:Q 非加密区也应该是0.5而不是1.0,你可以试算一下,一般非加密区输入100和200不会变化,他是按最小配箍确定。
所以建议用PKPM中的satwe计算时梁配筋间距设置为200,加密区按计算结果除2后数值配,非加密区按计算结果配。