住宅电气设计的问题
yanyan20332033
2009年05月13日 08:32:54
只看楼主

摘要:随着经济的发展,居民生活水平日益提高,越来越多的家用电器进入了千家万户,居民对电的需求也日益增长。在当前城乡电网改造、城镇居民用电实现一户一表的形势下,抓住这个千载难逢的良机,开拓居民用电市场,进行居民用电户表改造和室内电气改造正逢其时,规范住宅电气设计对正在改造的旧住宅电气安装和新建住宅的电气设计具有一定意义。 关键词:居民住宅 电气设计 一户一表 1 引言   目前,家庭住宅的电气安装比较混乱,电气设计不够规范,许多住宅的电气安装没有考虑家用电器普及和快速发展的态势。当有些家庭使用空调、电炊等用电设备容量较大的家用电器时,由于墙内所布的导线线径小、电压低使家用电器不能正常工作,严重的还引起电气火灾。另外,旧住宅室内插座安装数量较少,住户住进后随意布线,这容易使劣质的导线和插座等电器进入电网中。这些情况制约了居民家用电器的使用,也存在着不安全因素。随着电力市场由卖方市场转向买方市场形势的出现,挖掘市场潜力,抓住居民生活用电这一全社会用电的增长点,规范住宅电气设计不仅给电力企业带来效益,同时实现的社会效益也相当显著。

摘要:随着经济的发展,居民生活水平日益提高,越来越多的家用电器进入了千家万户,居民对电的需求也日益增长。在当前城乡电网改造、城镇居民用电实现一户一表的形势下,抓住这个千载难逢的良机,开拓居民用电市场,进行居民用电户表改造和室内电气改造正逢其时,规范住宅电气设计对正在改造的旧住宅电气安装和新建住宅的电气设计具有一定意义。


关键词:居民住宅 电气设计 一户一表


1 引言
  目前,家庭住宅的电气安装比较混乱,电气设计不够规范,许多住宅的电气安装没有考虑家用电器普及和快速发展的态势。当有些家庭使用空调、电炊等用电设备容量较大的家用电器时,由于墙内所布的导线线径小、电压低使家用电器不能正常工作,严重的还引起电气火灾。另外,旧住宅室内插座安装数量较少,住户住进后随意布线,这容易使劣质的导线和插座等电器进入电网中。这些情况制约了居民家用电器的使用,也存在着不安全因素。随着电力市场由卖方市场转向买方市场形势的出现,挖掘市场潜力,抓住居民生活用电这一全社会用电的增长点,规范住宅电气设计不仅给电力企业带来效益,同时实现的社会效益也相当显著。

2 设计依据

  (1)《住宅设计规范》(GB50096-1999);

  (2)国电公司《城镇一户一表改造的若干规定》。

3 设计要达到的目标

  (1)住宅电气设计的设备选型应能满足居民在住宅居住期内(一般按30~50年考虑)用电的增长,以居民远期负荷发展为依据,以居民生活用电达到中等电气化水平为目标。

  (2)根据居民生活情况,使每户住宅的供电达到4~10kW的水平,并保证在住宅居住期内不再改造。

  (3)具有合格的电能质量,家用电器能正常工作。

  (4)为新建居民住宅电气设计提供参考,使电气安装一次达到要求,不搞重复建设。

4 目前居民住宅电气安装存在的问题

  (1)用户进户线大多偏小,多为4mm2的铝线,这是影响供电能力和电能质量的主要因素。

  (2)由于以前用电政策的因素,多数居民在开始用电时,报装容量都较小,配备的电能表也相应较小,后来随着家庭所置家用电器的增多,用电负荷增加,电能表成了限制家庭用电增长的瓶颈,以致出现不少居民用电由于用电负荷增加而烧坏电能表的情况。

  (3)室内墙上插座数目太少,而家用电器较多,住户自己布置许多明线,既不美观,也不安全。

5 设计要求

5.1室外电气设计

  (1)接户线:

  从低压线路引入到集中装表箱的接户线,三相四线水平排列,在每一单元口穿入PVC套管引入表箱,也可用电缆架空敷设方式。

  对于平房由同一电杆引下的接户线较多的情况,接户线宜先接入分线箱,再由分线箱到集中装表箱。接户线使用铝芯绝缘导线,线径大小要根据表箱内表的数目确定,如装有12块表的表箱,接户线选择50mm2的铝芯绝缘线,对于多于12块表的表箱和接入分线箱的接户线,选择70mm2的铝芯绝缘线。中性线与相线截面相同。

  (2)集中装表箱:

  ①一般对于6层及以下的楼房一个单元装一台表箱,6层以上的楼以每6层楼安装1台表箱,为了方便抄表,6层及以下的电表箱安装在1楼。为了实现集中抄表,表箱内安装集抄器。表箱内配总开关,每块表都配出线开关,还必须装有集中抄表用的采集器。

  ②表箱采用壁挂式,对于平房,表箱的安装地点应在避雨处,便于维护管理。

  ③集中装表箱必须标准化、规范化、系列化,对不同类型的住宅应选用不同规格的集中装表箱。

  ④一般以8~12户采用一台表箱。一台表箱内安装1块公用表,用于计量楼道内走廊灯的用电。公共部位的照明灯应配声控、光控的节能自熄开关。

  ⑤合理选择表箱的安放地点,使送出每户的单相线路以不超过30m为宜。

  (3)电能表:

  ①对于新住宅,优先采用长寿命技术单相感应脉冲电能表;对于旧住宅,可以选用平均寿命不小于10年的感应电子型单相脉冲电能表,还应根据电价政策,逐步使用峰谷分时电能表。

  ②电能表规格的选择,对于家庭用电较小的居民户,安装5(20)A的电能表,保证在4kW以内可靠用电;对于用电容量在4~10kW内的居民户,安装10(40)A的电能表。

  (4)接地:

  为了使所有的用电装置都能够可靠接地,必须在楼层内安装独立的接地导线,用最小截面为50mm2的铝线。每个楼层单元口和平房的每个表箱都应有可靠的接地,接地线引入每户居民住宅。在每户住宅中,形成单相三线制,接地线用不小于2.5mm2的铜芯绝缘线,并使每个配电板和每个三线插座都能可靠接地。

  (5)进户线:

  ①由表箱到各居民户门口接线盒的进户线,采用截面积为10mm2的铜芯绝缘线,对特殊的用户特别配线。

  ②三相四线送进表箱内三相电力,出线按户数平均分配在三相负荷上,使三相负荷尽量保持平衡。有特殊用电的用户可特殊对待。

  ③从表箱至每户接线盒的进户线,应根据现场的实际情况,统一布局,安装要牢固、可靠,达到线进管、管进箱的要求。

  (6)接线盒:

  在每家门口的接线盒内,安装一个闸刀和剩余电流动作保护器,或直接安装一个漏电开关(如DZL18-20型),接线盒外壳要接地。其额定漏电动作电流不大于30mA,时间不大于0.1s。
免费打赏
sayakagirl
2009年05月13日 20:55:42
2楼
学习了下,不过这个不是规范么......
回复
yanyan20332033
2009年05月15日 09:27:05
3楼
回复
yanyan20332033
2009年05月15日 10:12:17
4楼
民用建筑电气设计规范>第11章:电气照明>第9节:各类建筑照明设计要求>条文:1
住宅(公寓)电气照明

1 住宅(公寓)照明宜选用以白炽灯、稀土节能荧光灯为主的照明光源。
2 住宅(公寓)中的灯具,可根据厅、室使用条件选用升降式灯具。
3 起居室的照明宜考虑多功能使用要求,如设置一般照明、装饰台灯、落地灯等。高级公寓的起居厅照明宜采用可调光方式。
4 可分隔式住宅(公寓)单元的布灯和电源插座的设置,宜适应轻墙任意分隔时的变化。可在顶棚上设置悬挂式插座、采用装饰性多功能线槽或将照明灯具以及电气装置件与家具、墙体相结合。
5 厨房的灯具应选用易于清洁的类型,如玻璃或搪瓷制品灯罩配以防潮灯口,并宜与餐厅(或方厅)用的照明光源显色性相一致或近似。
6 卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后。开关如为跷板式时宜设于卫生间门外,否则应采用防潮防水型面板或使用绝缘绳操作的拉线开关。
7 高级住宅(公寓)中的方厅、通道和卫生间等,宜采用带有指示灯的跷板式开关。
8 为防范而设有监视器时,其功能宜与单元内通道照明灯和警铃联动。
9 公寓的楼梯灯应与楼层层数显示结合,公用照明灯可在管理室集中控制。高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流功能并在事故情况下强制转换至点亮状态。
10 有关住宅(公寓)室内插座的设置,应符合本规范第10.8.5条的规定。
11 每户内的一般照明与插座宜分开配线,并且在每户的分支回路上除应装有过载、短路保护外并应在插座回路中装设漏电保护和有过、欠电压保护功能的保护装置。
12 单身宿舍照明光源宜选用荧光灯,并宜垂直于外窗布灯。每室内插座不应小于2组。条件允许时可采用限电器控制每室用电负荷或采取其他限电措施。在公共活动室亦应设有插座。
回复
sayakagirl
2009年05月16日 20:03:45
5楼
规范我有~~~~有具体的审图意见回复,来看看么?
回复
elanway
2009年05月16日 21:40:43
6楼
感谢楼主上传资料,感谢网易为我们建立这个交流平台。
回复
yanyan20332033
2009年05月16日 22:32:29
7楼
  8.5 电 气
  8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。
  8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。
  8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
  8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
  8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。
  8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。
  8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。
  8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
 
回复
yanyan20332033
2009年05月23日 17:22:46
8楼

希望发表,学习
回复
xuxianjie
2009年05月23日 22:16:43
9楼
感谢楼主的资料!!
回复
yanyan20332033
2009年05月31日 22:37:31
10楼
等电位接地规范要求质量验收及其实用性








等电位连接有明确的规范要求,在实际中却起不到应有的作用,就这个问题拿出来与同行讨论,有没有好的办法和意见,观点是我个人理解,不一定正确,请给予指正。


一、要求:根据国家强制性条文中采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:

1. PE、PEN干线。

2. 电气装置接地极的接地干线。

3. 建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道。

4. 条件许可的建筑物金属构件等可靠连通导电。

二、形式:建筑物联结分总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结。

1. 总等电位联结是指建筑物内所有进入的金属管道或可能引入雷电流的金属导电体联结。

2. 局部等电位联结是指在建筑物内的局部范围按总等电位联结的要求再作一次等电位联结。

3. 辅助等电位联结是指在有可能出现危险电位差,可同时接触的电气设备之间,或电气设备与装置外可导电部分之间直接用导体联结。

三、危害:当人体同时触及两个不同的导电部分时电流流经人体,由于电流的大小和电流持续时间的长短,人体会有不同的生理反应。当人体手握带电导体时,电流超过10mA时,手掌的反应不是随人意的摆脱,而是握紧,在长时间电流作用下,人体将受到伤害。

四、作用:

1. 是可靠的防止电击的安全措施。

2. 降低人体的接触电压。

3. 消除沿PE线或PEN线窜入的故障危险电压。

五、质量验收要求:

主控项目:

1. 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位连接干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。

2. 等电位联结的线路最小允许截面。

一般项目:

1. 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊钎焊或机械紧固应导通正常。

2. 需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标示;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。

六、常见的厨卫间设计要求:

1. 施工时参照国家标准图集××页。

2. 厨卫间设等电位箱,由等电位箱埋管Φ×,管内穿接地线BV-×mm2 ,引至所有金属物体连接。

3. 厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,金属管道,抽油烟机、配电箱、防水灯、排气扇、淋浴器、金属地漏、洗衣机(预留)、金属存水弯、洗涤盆。

4. 厨卫间预留等电位板。

厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,由等电位板或等电位箱引至所有可能带电金属物体连接接地线在防水层敷设。

七、影响及装修效果

现在的商品住宅楼或职工集资楼基本上是在工程交工验收后装修入住的,每户的装修千差万别,配置的厨卫用具各不相同,位置摆放各不相同,这样就产生了问题。

1. 原意从人体安全考虑的各个等电位连接线或接地接线盒影响了装修,如果保留,厨卫间的墙上到处是接线盒,曾经统计到的5平方米卫生间接线盒采暖管2个、浴霸1个、淋浴器1个,洗衣机1个、镜前壁灯1个、浴盆1个、给水管1个、排水管1个、插座接线盒3个、灯位盒2个、金属毛巾架1个,共计15个。

2. 用户装修时,为了贴瓷砖的美观,基本不会保留这些接线盒或预留接线,起不到保护作用。

3. 有一种情况,准入住房基本是按规范规定交工验收出售的,等电位接线或接线盒都能安设计要求保留。

八、观点:

施工人员或设计人员对等电位的概念不清楚

1. 从强制性条文要求中理解:建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道必须作等电位联结,所以厨卫间的金属管道必须作等电位联结。

2. 从质量验收要求中理解:① 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件,应是可能或有可能带电的必须作等电位联结;厨房电气用具是否属于此类,答案是肯定的,而且有些电气还有专用的接地端子。但是现在的家用电器,基本上都是代接地的三极插头,从安全角度考虑,家用电器的出厂都是经过严格检验的,再作一次接地,只是多了一层安全保护。但这种作的真正效果如何?抽油烟机、厨宝、浴霸、洗衣机、冰箱、微波炉、等属于此列。②需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,这个金属部件或零件可能或有可能感应电,如有必须接地。金属毛巾架、金属卫生纸盒、残疾人用的卫生间扶手、金属挂钩如果未有和其它带电体连接,则不须作接地。
回复
sunchao7812
2009年06月01日 10:43:27
11楼
非常感谢,真实太好了!!!