弱电进线管的疑惑
tornado
tornado Lv.12
2005年05月11日 12:40:05
只看楼主

弱电进楼,网线、电话都要80,有明文规定吗/以前都用50的(六层普通住宅),现在审图说用80。望各位明示。

弱电进楼,网线、电话都要80,有明文规定吗/
以前都用50的(六层普通住宅),现在审图说用80。望各位明示。
szhjf
2005年05月11日 12:53:17
2楼
没有吧?我也用50的啊!
回复
tornado
2005年05月11日 13:11:53
3楼
六层普通住宅,两个半单元,审图的让用80,我查了手头的所有资料都没有这方面的规定。
回复
rabbit126
2005年05月12日 17:06:45
4楼
城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范
 4.1.8 先行建设的建筑物应预埋引入管道,其管材宜采用RC80钢管,预埋长度应伸出外墙2m,预埋管应由建筑物向人孔方向倾斜,坡度不得小于4弛.

我看了这本规范,觉得不可理解,应该根据实际用户量订嘛。
回复
tornado
2005年05月12日 22:43:17
5楼
觉得RC80确实浪费,大家说呢
回复
ttzqb
2005年05月13日 08:43:36
6楼
我都是用50的!顶一下!
回复
lfzs1230
2005年05月13日 10:04:37
7楼
扯吧,
是不是考虑要余量?
回复
51949736
2005年05月13日 13:41:47
8楼
一般是50的,但是考虑余量且大楼信息点确实数量较多还是要80的较好。
回复
zephyr1001
2005年05月15日 21:03:14
9楼
我做的工程都是sc80+sc80的,埋深0。8米
回复
hansen
2005年05月15日 21:20:03
10楼
多层一般用50就够了,如果不够可以用多根了,用80对建筑结构方面会有影响,而且不切合实际,施工起来也不方便。
回复
zhaokaikai
2005年05月17日 15:43:15
11楼
楼主是北京的吧。。北京的审图人员经常提这一条。。

我也只找到上面的规范。。

明明是宜。。。我觉的考虑结构沉降的影响比较大。。

对于线缆来说。。绝对浪费。。不支持。。。
回复