各位好·~~~~我是一名新手~~~~~~现在有一个问题想请教一下各位。如果知道什么原因请麻烦告诉小弟一声。一台分体机~~~~开机后,发现不冷。经检查,室外风机动~~~但压缩机不启动,还有压缩机温度高,手摸很烫~~~究竟什么原因?

各位好·~~~~我是一名新手~~~~~~现在有一个问题想请教一下各位。如果知道什么原因请麻烦告诉小弟一声。一台分体机~~~~开机后,发现不冷。经检查,室外风机动~~~但压缩机不启动,还有压缩机温度高,手摸很烫~~~究竟什么原因?
免费打赏
fangyucq
2009年05月13日 08:07:09
2楼
检查压缩机启动电容是否坏了,没坏的话就是压缩机坏了。
回复
ao_yu
2009年05月13日 08:23:00
3楼
估计是压缩机烧了!!估计是,瞎猜的,测一下电机绝缘电阻。
:lol :lol :lol :lol
回复
荣昌制冷
2009年05月13日 08:53:08
4楼
2楼说得对!一般是压缩机的电容问题。
回复
wanghui_hust975
2009年05月13日 09:31:31
5楼
还有,压缩机曲轴抱死也有类似情况出现.
回复
zsyooo
2009年05月16日 14:50:01
6楼
2楼说得对!一般是压缩机的电容问题。
回复
en034
2009年05月24日 23:25:47
7楼
呵呵,我也遇到过类似的现状,重新安装的一台格力3匹旧机,压缩机启动一会就停机,然后又重新启动,如此这样,原来还以为是压缩机坏了,但分析后觉得能正确运行一会说明它是好的,后来发现压缩机启动时,室外见机的转速明显下降了,而压缩机停后才转为正常.后经检查电压,发现电压不稳定,压缩机启动时最低降到150V左右,重新更换电源线后,恢复正常了.
回复
zslmdy
2009年05月28日 15:07:50
8楼
你查下电容,这种情况大多是他坏
回复
liuxidong_bb
2009年05月29日 00:08:35
9楼
也可能是起动开关坏了。
回复
dus.123
2009年06月01日 15:18:49
10楼
靠!我晕,可能是缺F和卡刚及电容坏。70%是缺F。
回复
zjz2466
2009年06月01日 20:48:30
11楼
肯定是哪个地方坏了。