采暖管道和散热器计算时遇到的问题
lee_1984
lee_1984 Lv.2
2009年05月12日 21:32:12
来自于采暖供热
只看楼主

如附件中的示意图所示,一,1,2,3,4四个管段,在水力计算时哪个或哪几个管段是作为一个计算管段,其流量负荷管径是相同的?二,2,3管段之间的直流三通的局部阻力系数是算做2管段的还是算做3管段的?三,在这样的系统中,散热器的阻力系数是否还用考虑,如果是,应该怎么考虑,散热器支管管径如何确定?~~

示意图.jpg如附件中的示意图所示,
一,1,2,3,4四个管段,在水力计算时哪个或哪几个管段是作为一个计算管段,其流量负荷管径是相同的?
二,2,3管段之间的直流三通的局部阻力系数是算做2管段的还是算做3管段的?
三,在这样的系统中,散热器的阻力系数是否还用考虑,如果是,应该怎么考虑,散热器支管管径如何确定?~~

示意图.jpg

免费打赏
f_jg2003
2009年05月13日 09:32:11
2楼
一、1、3是一个;2、4是一个,当然,严格来说因为自然压头的关系,2和4是不完全一样的,但计算时可以近似认为是一样的。
二、三通按小流量管段,所以应算作2管段,其实2管段和散热器是一个并联环路,散热器环路和2环路的阻力系数是不一样的。
三、分别计算散热器环路和2环路,计算出各管路阻抗,算出流量分配,然后计算阻力损失。为了简化,象上供下回有资料有进流系数,但水平的好象查不到。