请教两个很基本的问题
xiaohuanggong
2009年05月12日 21:17:50
只看楼主

1.短柱不短柱,这里的柱高,按规范是减去填充墙的高度,但我们院有的人就是看层高,所以现在有些迷糊了.另外底层,算短不短柱也包括地下的这一段哇?2.普通石料的混凝土,梁筋在柱里的直段锚固长度是0.4L,但假设梁在平面上是斜梁,这样某一边的钢筋要达到锚固长度,只有在柱里弯一下,不知这样行不行,主要是我不知道这个直段锚固长度是为了保证什么.

1.短柱不短柱,这里的柱高,按规范是减去填充墙的高度,但我们院有的人就是看层高,所以现在有些迷糊了.另外底层,算短不短柱也包括地下的这一段哇?
2.普通石料的混凝土,梁筋在柱里的直段锚固长度是0.4L,但假设梁在平面上是斜梁,这样某一边的钢筋要达到锚固长度,只有在柱里弯一下,不知这样行不行,主要是我不知道这个直段锚固长度是为了保证什么.
免费打赏
xiaohuanggong
2009年05月12日 21:19:56
2楼
好象发重复了,烦请版主删掉一帖
回复
泛若不系之舟
2009年06月01日 16:03:45
3楼
先说点题外话,希望楼主不介意。短柱严格说法应该是由剪跨比λ=M/Vh控制的,见抗规6.2.9,λ≤2时是短柱,因为剪力在柱高内没有变化,所以弯矩是直线型的,形象的说λ就是反弯点距离最近支座的距离除以柱的长边边长。首层反弯点一般在H/3,其余层在H/2,所以粗略地也可以由H/h来判别:首层H/h<6,其余层<4为短柱。
1、不通高的填充墙对结构本来是不利的,理论上形成了短柱,所以框架里面的填充墙一般都是与柱脱开或者是柔性连接的,如果不是这样作的,那么应该是减填充墙高度后的高度。底层柱一般都是算到基础顶。
2、我觉得是可以的,我以前出过个这样的图,施工上也没问我。能满足锚固要求就可以了,直锚要求Lae,90度弯锚要求平直段必须0.4Lae,平法解释说是因为弯锚与直锚的锚固机理不同,我也没做过实验,大体理解这个意思,你说的情况实际上多弯了一下,我觉得是对锚固有利的,呵呵,抛砖引玉!