引下线接地检测点如何设置
kkllfgl
kkllfgl Lv.4
2005年05月11日 07:46:45
来自于防雷减灾
只看楼主

利用混凝土内钢筋做接地引下线时,是否每个引下线均设置接地连接板或检测点

利用混凝土内钢筋做接地引下线时,是否每个引下线均设置接地连接板或检测点
免费打赏
mingsy001
2005年05月11日 08:06:08
2楼
GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。
  设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。
  规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。
  规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡,这里“宜”有双重含义:
  (1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为 10mm,通常用 16mm)或扁钢(最小截面为 25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地电阻,可在建筑物近地端引出检测点,即从引下线主钢筋上焊出接地线至检测点,此检测点可为钢板并外露。
  (2)断接卡并非一定要设置在 1.5~1.8m 处。一般在公共场合,如住宅区,防雷引下线明敷时,应把断接卡设置在 1.5~1.8m 处;暗敷时,为不影响建筑物的外观,断接卡可设在近地端的墙内(一般为距地 300~400mm)。
  当防雷引下线既未设置断接卡、又未设置检测点时,若检查接地电阻,可用导线把建筑物顶上的避雷带或避雷针引至地面进行测量,测量结果需减去导线的电阻。
回复
tianxuan12345
2005年05月11日 12:39:50
3楼
请问2楼
(1)如果是池子,是不是也是这样测量接地电阻?
(2)如按照你的方法做,测量接地电阻不能满足要求的时候,能否在检测点再焊接扁钢到外围的人工接地极?
(3)如果能这样,可是在设计的时候不知道将来测量的接地电阻能否满足要求,那么能否在施工图上加注:"测量后不能满足的话就增加人工接地极."


谢谢!
回复
kkllfgl
2005年05月11日 18:11:14
4楼
采用自然接地体做接地装置时,接地电阻一般很小,都在1欧以下。
如果电阻超出允许值时,应由接地连接板引出接地线,补打人工接地装置。
回复
tianxuan12345
2005年05月12日 12:13:47
5楼
接地连接板就是在断接卡那吗?有区别吗?
谢谢kkllfgl
回复
tianxuan12345
2005年05月12日 12:57:49
6楼
我问了我们设计部的结构组,他们说钢筋不会直接与土壤连接的,都有一层垫层,那么柱子,桩内的钢筋能不能做自然接地极啊?
请教各位,做一个基础在地下4米左右处的池子,它的接地怎么处理比较合理啊?
原来画的图在基础钢筋作为接地母线,在它上直接打人工角钢接地极,工程部人说施工不现实。
回复
北斗星云
2005年05月12日 16:55:19
7楼
利用混凝土内钢筋做接地引下线时,1-2个引下线处设置接地连接板或检测点就可.
回复
kkllfgl
2005年05月12日 17:51:54
8楼
本人认为地下4米左右处的池子不需要做人工接地装置,利用自然接地就可以。
钢筋如果小于16采用四根,大于16采用两根。
回复
kkllfgl
2005年05月12日 17:55:27
9楼
关于接地连接板和断接卡应该为两个不同的装置。
回复
dqgcs156
2005年05月13日 12:00:22
10楼
接地连接板和检测点我们都采用一处设置,没有分开设置。
回复
tianxuan12345
2005年05月13日 14:57:19
11楼
谢谢谢谢!
回复