设备的输出干接点,串接于远处状态指示信号灯回路,如图,请问设备端子引入N线还是相线?有没有什么规定?另外设备端子外是否可以并接2个线头,有规定吗?
设备的输出干接点,串接于远处状态指示信号灯回路,如图,请问设备端子引入N线还是相线?有没有什么规定?
另外设备端子外是否可以并接2个线头,有规定吗?
2楼
当控制电源这220V时,一般控制电路的公共线为N线,控制接点接L线。
二次端子有规定,一个接线端子不超过二根线。
回复
3楼
通用用电设备配电设计规范
第2.6.2条 控制回路的电源及接线方式应安全可靠,简单适用,并应符合下列规定:
一、当TN或TT系统中的控制回路发生接地故障时,控制回路的接线方式应能防止电动机意外起动或不能停车。必要时,可在控制回路中装设隔离变压器。
一般都是L接入,这样当设备端子处发生接地故障时,控制回路断电。如果反过来接,接地故障时,灯会常亮,给人以错误的指示。
回复
4楼
多谢楼上2位仁兄的耐心解答!!
回复