关于自动恒温混水器
shuidishichuan
2005年05月10日 17:07:39
只看楼主

正在设计一个学校里的浴室,拟把换热器出来的热水和冷水使用混水器混合接入热水箱,我查了一些资料,混水器的流量都很小,各位有没有流量比较大的混水器,因为此浴室是一个巨大的浴室,共有436个喷头,每个小时的用水量为236吨,设置的热水箱容积为120吨.

正在设计一个学校里的浴室,拟把换热器出来的热水和冷水使用混水器混合接入热水箱,我查了一些资料,混水器的流量都很小,各位有没有流量比较大的混水器,因为此浴室是一个巨大的浴室,共有436个喷头,每个小时的用水量为236吨,设置的热水箱容积为120吨.
免费打赏
qixu
2005年05月10日 21:52:58
2楼
这么大的浴室头一回见到,每个喷头的用水量0.5吨/小时,喷头全部打开需要200吨/小时,不知道市政供水需要多大的口径,假若每人每星期洗一次澡,浴室每天开放3小时,每人需要半小时,这个浴室可以供18312个学生。
这么大的浴室不必选用混水器,就用水箱式混水就可以了,冷水和热水通过电磁阀向混水箱内灌水,水箱内用温度传感器控制两个电磁阀,保证水温,夏季水温38-39度,北方冬季40-42度。
回复
shuidishichuan
2005年05月11日 08:39:35
3楼
这个学校预计共招收三万学生,且只有这一个浴室!
回复
shuidishichuan
2005年05月11日 09:02:35
4楼
qixu大虾,你说的电磁阀能控制冷水和热水的水量吗?温度传感器控制电磁阀怎么实现呀?能够说的再详细点吗?有没有此类产品的样本呀!
回复
shuidishichuan
2005年05月11日 09:51:20
5楼
我也是首次做如此大的浴室,工程概况如下:
某学生浴室,男浴室喷头280个,女0.4~0.8浴室喷头156个,共计436个。热媒为0.4-0.8MPa的蒸气。采用单管系统,环状供水。淋浴器采用脚踏式淋浴器。每个淋浴器流量0.15L/S,按100%使用计算,则每小时用水量235.44吨。甲方不允许将热水箱放置于屋顶。拟考虑方案如下:
蒸气经6台热高半即热式换热器(单台加热水量25吨/小时)产生的热水和冷水混合进入混合水箱,然后由变频热水机组供水。有几个问题如下:
1.如何保证热水和冷水按比例混合及混合水箱内的水保证恒温。(夏天38-39度,冬天40-42度)
2.冷凝水回收。水量如何计算
3.变频机组是否需要设置稳压泵及气压罐。
4.混合水箱的容积拟采用120吨(半小时用水量),是否合理。本系统产生60度热水25x6=150吨/小时。
回复
qixu
2005年05月11日 21:41:39
6楼
如果使用蒸汽,可以用蒸汽-水直接式热交换器。
回复
shuidishichuan
2005年05月12日 08:30:22
7楼
六楼的,冷凝水要回收的,不能使用蒸汽——水直接式热交换器
回复
stary
2005年05月12日 10:21:29
8楼

个人认为可以使用蒸汽——水直接式热交换器,只是不同的加热设备具备不同的热容积,进而会需要不同的储水设备,当加热设备按秒流量选用,则理论上不需要热水箱,当加热设备按小时流量选用则热水箱按流量曲线确定或按经验数据采用1h左右的热水量。
回复
hengwen_gongshui
2009年10月23日 21:30:18
9楼
抱歉,我来晚了。这个问题简单,用我们生产的DN150工程热水恒温混合器就可以了。每小时流通能力260吨到350吨左右,自动控制恒温出水,不用电,舒适节能、安全稳定,完全满足您的设计要求。如需了解详情请致电013668683463垂询!QQ:910715254
回复

相关推荐

APP内打开