住宅普通(非消防)电梯是消防负荷吗?
lytliangyantao
2009年05月10日 14:46:58
只看楼主

如果是,则设计双电源末端自动切换没错;如果不是,则不应设双电源末端自动切换。因为有火灾时,普通电会被强切,电梯会迫降至一层,但此时双电源切换恢复供电,消防员该上哪个梯子?疏散人员呼梯那不乱套了吗?但我看过不少客梯是做末端切换的设计。请高手来解答。[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-10 16:11 编辑 ]

2009年05月11日 10:32:25
12楼
应该设置双电源, 迫降到首层的要求是在有消防报警系统的楼里才能实现这目标.只能通过宣传让人们知道不能在火灾时候乘电梯,你必须考虑电梯的安全.如果没有消防报警系统,电梯电源的强切也是实现不了的.