请教计算机机房的配电选用开关的问题?
gamineshow
gamineshow Lv.13
2009年05月10日 00:41:08
只看楼主

2000w左右的负载量,服务器,交换机等用2.5mm2的线和16A的开关开关选C65N C16呢还是D16单个服务器的峰值应该不超过3,但是一个机柜就不知道,机柜上还有几个大风扇问问大家的通常做法,配线,开关的选型

2000w左右的负载量,服务器,交换机等

用2.5mm2的线和16A的开关

开关选C65N C16呢还是D16

单个服务器的峰值应该不超过3,但是一个机柜就不知道,

机柜上还有几个大风扇

问问大家的通常做法,配线,开关的选型
免费打赏
lingxuct
2009年05月10日 06:30:46
2楼
2000W左右,10A工作电流,开关选C16,多备几个,给机房多装几个“多用插座”,给服务器、交换机、路由器用。
回复
ak47sx
2009年05月10日 08:23:37
3楼
正常情况下,电工在装线的时候都不会一条路通到底的,多分几路不就行了,各个设备分开控制.,防止发生问题是不好检查
回复
gamineshow
2009年05月10日 18:47:11
4楼
一个机柜一路2000w

只要问题是开关选C65N C16呢还是D16

C型还是D型?
回复
junzhzh
2009年05月11日 00:38:27
5楼
每个设备都全部分路控制,免得设备坏时相互影响
回复
mengzhy_2008
2009年05月11日 01:07:40
6楼


------------------
我单位照明配电箱总开关是C××N型的出线用C××,动力配电箱的总开关是用DZ型,出线用D××型。

C型和D型在躲避合闸瞬间涌浪有差异,D型开关躲避合闸涌浪比C型(4倍左右)要大(6倍以上),具体的望高手详细说明。
回复