钢筋锚固长度不够是不是大问题?
gaiyanli2008
2005年05月10日 12:42:29
来自于建筑施工
只看楼主

在监理施工中,发现梁钢筋锚固长度不够,上部钢筋深入柱中弯钩不足15d,大约都差5~6cm,已下通知单,但施工单位不想改,且和甲方关系不错,我应该怎么办?

在监理施工中,发现梁钢筋锚固长度不够,上部钢筋深入柱中弯钩不足15d,大约都差5~6cm,已下通知单,但施工单位不想改,且和甲方关系不错,我应该怎么办?
免费打赏
shigongyuan
2005年06月04日 17:05:17
12楼
我觉得钢筋锚固长度好象经常都会差点尺寸,主要是在钢筋下料的时候计算出了点错没有被发现或在制作的是尺寸量错了。但是只要差得不多,一般就算了。但是现场监理一般都要提醒一下。
回复
yinlang
2005年06月07日 11:57:13
13楼
讲是可以讲一下,毕竟人家已经做了,不可能重新制作,5~6cm应该没什么大问题了
回复
sunjy1
2005年06月07日 16:44:36
14楼
你得看看什么部位的毛咕长度,关键部位的一定不能放松,不关键嘛,灵活处理
回复
jrzhangliang
2005年06月19日 23:26:10
15楼


钢筋弯折处20d以内不得绑扎、焊接连接。
如果整改的话,钢筋全部重新加工、安装。
你应该请教你的上级领导,是否可以发个专题报告给建设单位,看他们有什么意见。
回复
iamzhzht2004
2005年06月20日 14:59:08
16楼

应该算大问题,主要是在抗震作用上。
已下单子,必须要求到底,否则以后还怎么管理。
可以如楼上说的接长钢筋;一定要寻求到设计和业主支持。
回复
liuzq
2005年08月03日 22:47:44
17楼

可以采用机械锚固处理。同意“请教你的上级领导,是否可以发个专题报告给建设单位,看他们有什么意见。”
回复
wuyuan9833
2005年08月03日 23:38:06
18楼
监理坚持道理,应该负责任啊,对甲方服务到位。
不是小问题啊,节点本身就薄弱。
应该整改
回复
jie3141
2005年08月04日 00:06:08
19楼
这个问题应该要坚持啊,可以向设计单位说明,也可以向甲方反映,不过呢,施工人员都是尽量想偷懒拉,不想做啊,补救的话花费太高拉,又费人工的.你在甲方在做这个工程的时候就应该去跟进的,否则操作起来就有一点问题
回复
123cyj
2005年08月22日 10:05:31
20楼
应该问题不大.但作为监理应该下发整改通知并写入监理背忘录,以保证资料的真实性和完整性,同时保护监理公司.
回复
yh.sss
2006年06月12日 14:52:28
21楼
这要区分是框架梁还是次梁,如是框架梁,梁纵筋的锚固长度应满足0.4LaE+15d,水平段应满足0.4LaE,两者双控。不要只看弯钩是否满足15d。
回复

相关推荐

APP内打开