电缆绝缘问题
gdyy27
gdyy27 Lv.4
2009年05月08日 06:49:36
只看楼主

我局一根10KV电缆,长约1.5公里,全部地埋,中间有地埋式电缆分接箱,停运了一段时间后发现一相绝缘很低,打直流耐压,击穿,绝缘变为0,过了几天又再次试验,居然能升上去,绝缘也居然上去了,真不可思议,电缆还能不能用啊??

我局一根10KV电缆,长约1.5公里,全部地埋,中间有地埋式电缆分接箱,停运了一段时间后发现一相绝缘很低,打直流耐压,击穿,绝缘变为0,过了几天又再次试验,居然能升上去,绝缘也居然上去了,真不可思议,电缆还能不能用啊??
免费打赏
wxfx
2009年05月08日 21:27:43
2楼
不能,可能跟地下水有关
回复
wlszjs
2009年05月21日 17:57:18
3楼
肯定是不能用了,估计电缆沟原来有积水,过几天积水排掉了,击穿处绝缘恢复了.不过,在这种情况下找故障点比较麻烦
回复
gdyy27
2009年05月22日 07:56:43
4楼
真的很困难啊。不知道该怎么办了?
领导逼着抓紧处理,但不知道如何下手啊
回复