十万级洁净室,进出货量较大,用小推车运输,进出货不同门。进货用打算吹淋通道,但出货就不知怎么搞了?请高手指教一二
十万级洁净室,进出货量较大,用小推车运输,进出货不同门。
进货用打算吹淋通道,但出货就不知怎么搞了?请高手指教一二
2楼
一般情况下,物料进货做成气闸室比较好,用小车,洁净区和非洁净区小车分开,气闸室中间划线,外清入货由小车推至气闸室,人员出去,由洁净区人员小车,净货物搬至洁净内小车后进入洁净区!气闸室双门联锁,要送风。
出货量大时一般采用输送口比较多,出口处装风幕机,内包装货物经输送带后进入缓冲,缓冲内装入周转箱后运至外面进行外包装!
回复
3楼
谢ls的指教
进货是业主要求吹淋的,一开始也想做气闸;
风幕机能保正室内正压吗?设计了10Pa的正压值
回复