电气火灾呈上升趋势高科技可防患于未然 作者:高素英 来源:中国安防网 发布时间:2009-4-10 1:18:24 发布人:本站 公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:2008年火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。专家表示,通过采取有效措施,电气火灾是可以避免的。
电气火灾呈上升趋势高科技可防患于未然
作者:高素英 来源:中国安防网 发布时间:2009-4-10 1:18:24 发布人:本站
公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:2008年火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。专家表示,通过采取有效措施,电气火灾是可以避免的。
专家认为,虽然电气火灾呈上升趋势,但这并不是一个普遍的、不可改变的规律。尽管电气火灾发生的原因多种多样,根据电气火灾的规律和特点,有针对性地推广应用一系列预防电气火灾事故的主动防范技术,尤其是一些高科技技术,可以大大提高防控电气火灾的能力,从而达到防患于未然的目的。
电气火灾所占比重呈上升趋势
根据2008年全国火灾统计情况显示:全年共发生火灾13.3万起(指统计月,不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾),死亡1385人,受伤684人,直接财产损失15亿元,与2007年相比,除损失上升39.3%外,起数、亡人和伤人分别下降16.2%、2.9%和21.6%。
从引发火灾的原因看,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原因引发火灾4万起,占总数的30.1%,比重比2007年提高1.3个百分点;其次,用火不慎引发火灾3万多起,占23%;吸烟引发火灾9762起,占7.3%;玩火火灾占7.1%、生产作业不慎火灾占5.5%、自燃火灾占2.2%、雷击、静电等其它原因火灾占15.7%、原因不明的火灾占9.1%。
电气火灾是电气原因而引燃的事故,一般是电流热量、电火花、电弧等直接引起。事实上,电气火灾发生之前,都有一种前兆,会散发出一种烧胶皮、烧塑料的难闻气味。当闻到这种气味时首先要想到拉闸停电,直到查明原因。如果万一发生火灾,不管是否因电起火,都必须先断开电源,再着手灭火。
由电气火灾事故所带来的惨痛教训令人痛心疾首。2008年11月14日早晨6时,上海商学院4名女大学生因火灾跳楼身亡,上海市公安局当日下午对外发布消息称,致4名大学生死亡的上海商学院学生宿舍火灾事故初步判断原因为寝室里使用“热得快”引发电器故障并将周围可燃物引燃所致。
今年2月5日上午9时30分左右,武汉汉正街源祥大楼发生大火,火灾造成1人死11人伤,火灾成因疑为电线老化引起。值得注意的是,消防部门曾先后对汉正街下达了15次火灾隐患整改通知,部分得到整改,大部分问题依然存在。武汉市政府秘书长谭仁杰声称,武汉将根据有关法律、法规和纪律,对有关责任人进行责任追究,决不手软。这一件件一幕幕触目惊心的血与火的惨痛教训和巨大的损失,不能不引发我们重新审视电气火灾猛如虎,电气火灾给人们带来的生命与财产损失是何等的惨重。
事实上,除上述案例外,由电气火灾引发的事故并不在少数。其中。广东省东莞市2008年超四成火灾为电气火灾,火灾的直接财产损失比2007年增长了一倍多。
电气火灾预防成消防工作重中之重
对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。
据了解,国家为了强化电气火灾事故预防工作,在修订的《高层民用建筑设计防火规范》( GB50045-2005 版)和《建筑设计防火规范》( GB50016-2006 版)中增加了相应的条文,即《高规》第 9.5.1 条、《建规》第 11.2.7 条,规定了一些重要场所设置漏电火灾报警系统,从技术措施上预防和控制电气火灾事故发生。
值得注意的是,在国外电气火灾的预防和控制做得比较好。如日本,用电量是中国的8倍,电气火灾却只占了火灾总数的2%,根本原因就是日本政府1978年就出台政策强制要求安装电气火灾预测、预警、预报系统,能够在电气火灾发生之前消除隐患。
而中国政府虽然很重视电气防火工作,并于2005年、2007年修订了《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》和《消防法》,提出应推广应用电气火灾监控预警系统, 并增订了《火灾自动报警系统设计规范》。但因人们的电气防火意识不高,总是心存侥幸,造成整改不彻底。国家有关领导一直敦促电气防火工程的建设和加紧推行实施,但执行范围和执行力度还远远落后于经济发展的速度。
不过即将实施的新《消防法》 第六十六条规定:电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止使用,可以并处一千元以上五千元以下罚款。
然而罚款并不能从根源上解决问题,如何减少电气火灾的发生,真正做到防患于未然?需要的不仅仅社会对火灾事故的重视,还需要有高科技的技术。
高科技可使电气火灾防患于未然
中国电气防火行业专家、福瑞特国际电气有限公司董事长韦竟金表示,使用高科技电气防火产品完全可以做到防患于未然。通过近十年来对电气火灾监控系统领域的研究,以及整合各高校的“产、学、研”的资源优势,目前他们已成立了电气火灾成因及早期预防研究中心。该预防研究中心研制的小武松电气火监控系统荣获《国家火炬计划项目证书》和广东省《高新技术产品证书》等多项荣誉,并通过一系列安全认证,且被公安部消防局录入《中国消防产品信息网》重点推广。
“我们也参与了国家《高层民用建筑设计防火规范》主要增订参编单位之一,并参与《火灾自动报警系统设计规范》的修订,从而为电气火灾监控系统研发积累了宝贵经验。”韦竟金说。
目前很多单位对电气火灾预防监控系统比较认可。以小武松品牌为例,他们的电气火灾监控系统已先后被大庆油田、广州交通指挥中心、中石油加油站、北京鸿福湾奥运酒店、成都市人民政府、北京东方新天地、湖南文化大厦、香格里拉大酒店等全国各省市1000多个重点工程项目中采用,在预防电气火灾方面起到了关键的作用。
据中国隐形冠军企业代言人、“非常小器”创始人梁伯强介绍,电气火灾监控系统设计原理是采用计算机监控电气线路,对电气线路、设备设卡“检测、监控”,全天候实时监控电气线路设备上的漏电、超负荷、短路,接触电阻过大、温度、电火花及电弧等的变化情况,把整栋楼的电气线路可视化地呈现在监视器内。若上述故障异常达到预警值,该系统马上就可发出声光报警,并向有关监控人员自动拨号电话报障,准确定点定位显示故障情况,及时通知监控人员排除故障,同时可与消防监控中心联动。若监控人员延误处理,该系统也可设定在电气火灾发生前切断故障电路电源,避免电气火灾事故的发生。
例如:在中银大厦安装电气防火监控系统后,其21楼动力回路的线路漏电及电线温度出现异常情况,监控系统发出声音、光电报警讯号,同时传到监控中心报警,并发信息同时拨打了电气工程师、值班员电话,使相关人员及时处理,从而化解了电气火灾的发生,防患于未然。
2楼
住房电气设计规范:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2
6.5 电 气
6.5.1 每套住宅应设电度表。每套住宅的用电负荷标准及电度表规格, 不应小于表6.5.1的规定。
表6.5.1 用电负荷标准及电度表规格
套 型 用电负荷标准(kW) 电度表规格(A)
一类 2.5 5(20)
二类 2.5 5(20)
三类 4.0 10(40)
四类 4.0 10(40)
6.5.2住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;
3每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6卫生间宜作局部等电位联结;
7每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
6.5.3住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
6.5.4电源插座的数量,不应少于表6.5.4的规定。
表6.5.4 电源插座的设置数量
部 位 设置数量
卧室、起居室(厅) 一个单相三线和一个单相二线的插座两组
厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组
布置洗衣机、冰箱、排气机械和空调器等处 专用单相三线插座各一个
6.5.5有线电视系统的线路应预埋到住宅套内,并应满足有线电视网的要求,一类住宅每套设一个终端插座,其它类住宅每套设两个。
6.5.6电话通讯线路应预埋管线到住宅套内。一类和二类住民宅每套设一个电话终端出线口,三类和四类住宅每套设两个。
6.5.7每套住宅宜预留门铃管路。高层和中高层住宅宜设楼宇对讲系统。
回复
3楼
对民用住宅电气消防安全设计的探讨
[ 作者:吐鲁番消防支队:曲宝亮
摘要:本文通过分析当前民用住宅电气线路消防安全设计中一些存在的问题,提出相应的看法与意见,以减少民用电气线路火灾危险性。
1引言
随着社会经济的飞速发展,人民生活水平也日益得到提高,居民住宅向多层、高层发展,超高层住宅在我国也比比皆是。人们生产生活中对电的需求将越来越高,我国是个生活用电急剧增长的发展中国家,大功率电器正逐步跃入我们的生活中。但目前,我国的电气线路设计还相对滞后,往往片面强调节约,使设计标准偏低。近年来,由于线路不堪重负,频繁跳闸或者电气线路长期过载,导致绝缘性能下降等原因引发的居民住宅火灾事故不断发生,据统计我国电气火灾已跃居火灾起因的第一位。给人们的生活和工作带来极大的不便,也对广大人民的生命财产带来了极大的威胁和损失。
一、在住宅电气线路设计中应重视电气安全,并为远期负荷的增长充分预留扩充容量。
针对以往电气设计标准中存在的问题,新的国家标准《住宅设计规范》(GB50096-1999)于1999年6月1日起正式施行。并明确要求”电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5 mm2”;“每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”等。但应注意到,这个标准依然是住宅电气设计中的最低要求。住宅电气线路不同于企事业单位的电气线路,它没有专业电工的维护,而居民又不懂电气安全知识,很容易发生消防安全事故。同时考虑到电气设计要求的安全性、功能性、可适应发展性,住宅电气消防设计还应有一定的超前意识。应满足电气安全和远期负荷发展的要求。
根据《住宅设计标准》规定,一般两居室住宅用电负荷不能低于2.5千瓦,三居室及四居室不能低于4.5千瓦。专家认为,如果考虑到今后用电量的增加,现在住宅用电负荷设计应高于6一8千瓦。《商品住宅性能评定方法和指标体系》(见附录2)3A级标准就要求用电负荷设计应达到20千瓦。从电气安全的角度考虑,建议住宅入户导线截面为16平方毫米。分支回路截面不小于2. 5平方毫米,空调等大功率电器最好单独走一条4平方毫米的线路。如果考虑到将来厨房及卫生间电器种类和数量的增加厨房和卫生间的回路最好也用4平方毫米的铜线。因此在住宅电器设计时一定要将电负荷及导线状况认真遵照标准执行,以防后患。
二、在住宅电气线路中关于铜芯线使用的问题
众所周知,铝线较铜线易于起火。据美国消费品安全委员会(CPCS)统计的火灾发生率,铝线为铜线的55倍。究其原因有以下几点:
1.铝线表面极易氧化
虽然铝线表面的氧化层厚度仅3-6微米,却具有很高的电阻,且能随时间的增长而增大、当大电流通过铝线接头时,所散发的热量易产生异常高温而引燃近旁可燃物质起火。当线路绝缘损坏发生短路时,铝线接头的高电阻又能限制短路电流,使线路上的断路器,熔断器等过流保护电器不能及时切断电源,这又培加了线路短路起火的危险性。
(2)铝与铜的不同膨胀系数
当将铝线与设备的铜质接线端子相连接时,因铝的膨胀系数较铜约大36%,当通过电流温度升高时,铝线膨胀较多,铜质端子的膨胀却不多,使铝线受挤压变形,断电冷却后连接处出现空隙,空气或潮气乘虚而入,铝线表面被氧化或腐蚀,使接触电阻增大,再通过电流时连接处发热更剧,形成恶性循环,当达到危险高温时连接处绝缘被熔化,易导致线路短路,引起火灾。
(3)铝与铜的电解作用
根据化学中的电解反应,当铝芯电线连接处接触潮湿环境后就形成局部电池,使铝腐蚀,这也增加了接触电阻。
(4)氯化氢的不利影响
如由于线路过载或接接不良等原因,铝线连接处的温度超过75℃,而又持续较长的时间,PVC绝缘层将分解出氯化氢气体,此气体能腐蚀铝线表面,增加了接触电阻。
与铝钱相比,铜线不易软化和腐蚀,火灾危险小得多、住宅中一般没有专业人员进行检测线路中存在的事故隐患,因此为保证住宅的电气安全,电气线路不应采用铝线而应采用绝缘铜线,在装修旧房时,原有的铝线一定要换成铜线,如果图省事,或嫌更改线路影响美观,只更换开关和插座,会为今后的用电埋下安全隐患。这点在强制性国家标准GB50096-1999《住宅设计规范》中有严格要求。
三、住宅电气设计时应留有足够数量的分支回路
我国每户住宅内照明和插座的分支回路数过少。而每个回路所带的负荷增大,实际等于减少了线路截面,其结果会造成线路温度升高。众所周知,线路截流量是指某一敷设方式和环境温度条件下线路在允许工作温度时通过的电流。此允许工作温度是相对于其正常绝缘寿命而言的。例如PVC绝缘的允许工作温度为70℃,工作温度超过70℃,线路绝缘并不损坏,只是绝缘寿命相对缩短而已。根据经验数字,PVC绝缘工作温度每超过允许工作温度8℃,其使用寿命约减少一半。但70℃并非PVC绝缘的最合适的温度。我们在使用中如减少负荷,降低其工作温度,则其绝缘老化延缓,使用寿命可以相应延长,这对减少电气线路火灾事故是十分有利的。
分支回路数量的增加,相当于减少回路阻抗,这对降低住宅谐波电压,减少谐波危害也是十分有利的。还需说明,住宅内有足够的分支回路数量,就有条件将产生谐波的非线性负荷电器和对谐波敏感的电器做到各由分开的回路供电。这样非线性负荷谐波电流在其分支回路上阻抗产生的谐波电压降就不可能危害另一回路的敏感电器。家用电脑之类对谐波敏感的电器在今后的家庭应用是必然的趋势。住宅电气线路在设计中必须及早注意这一问题。《商品住宅性能评定方注和指标体系》3A级标准就要求住宅中置有7个以上的回路。同时根据使用面积,照明回路可选择两路或更多,电源插座三至四路。厨房和卫生间各走一独立回路,空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调。
四、插座数量要配置合理
我国居民住宅内的插座数量也偏少,由于生活中用电器的增多,居民经常私拉电线加接插座板。由于居民缺乏电气安全知识,多用双芯单层绝缘绞线来接插座板。这种电线没有护套,易因挤压损伤而破环绝缘,又因不注意加接PE线(接地线),使所接家用电器不能接地。而插座板则多为不符合标准的产品,据国家技术监督局公布99年第1季度对插头插座的抽查结果显示,有近四成产品不合格。其接触压力和接触面积均不足,负荷电流稍大插座板即因接触不良而产生异常高温。因此,住宅内乱拉电线常引起电气火灾事故。发达国家为避免乱接电线,对户内插座数量作出了严格的规定。如在美国规定家用电器电源线长达1.8m,其国家电气法规(NEC)就规定墙上两插座点间的距离不得超过3.6m。
新的国家标准规定,住宅中插座数量不应少于 12个,但这只是保障安全的基本要求、在参考发达国家和地区的电气标准的基础上。根据《商品住宅性能评定方法和指标体系》3A级标准,专家推荐,室内的墙上固定插座数量为:卧室(每间)电源插座4组,空调插座1组;客厅电源插座5组,空调插座l组;厨房电源插座5组,排气扇插座1组;走廊电源插座2组,阳台电源插座1组。
同时我们还要考虑到插座的安装要求:
(1)明装时距地面不低于1.8米。
(2)暗装时距地面不低于0.3米。为防止儿童触电,应选用带有保险挡片的安全插座。
(3)单相二眼插座的接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”;竖排列时为“上火下零”。
(4)三眼插座座零线与保护接地线切不可错接。
(5)电冰箱、空调器应使用各自“独立”的、带有保护接地的三眼插座、严禁自做接地线接于煤气管道上,杜绝火灾事故的发生。
(6)卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座,而应选用防溅水型插座。
五、结论
在日常生活中我们应更多了解电气知识,重视电气安全。作为住宅电气线路设计人员在设计过程中应严格按照国家有关标准执行。而且在设计中还应注意:1、住宅内的电度表和开关易于更换,这类设备的规格可接近最高负荷确定。2、电气线路属于隐蔽工程,将来更换起来更麻烦、更费钱,所以最好做到一步到位。3、每户分支回路数和插座数量必须适当预留发展容量,满足几十年内负荷增大和电气安全的要求。这样就从根源上断绝了隐患,减少居民住宅电气火灾事故的危险性。