请教:三绕组电力变压器中压侧阻抗为零
hbediyg
hbediyg Lv.2
2009年05月07日 11:05:43
来自于变压器
只看楼主

如题,一般情况,三绕组电力变压器的中压侧阻抗都是约等于零将各绕组短路电压百分比进行计算的结果也是差不多为零,请问这是什么原因是制造方面的原因还是原理上对中压侧阻抗有要求,盼高人解答!!!!

如题,一般情况,三绕组电力变压器的中压侧阻抗都是约等于零
将各绕组短路电压百分比进行计算的结果也是差不多为零,请问这是什么原因
是制造方面的原因还是原理上对中压侧阻抗有要求,盼高人解答!!!!
免费打赏
lingxuct
2009年05月08日 07:37:30
2楼
“三绕组电力变压器的中压侧阻抗都是约等于零
将各绕组短路电压百分比进行计算的结果也是差不多为零”?
不可能,短路阻抗电压是用试验方法做出来的,无法计算,你是怎么计算的?
回复
csijs
2009年05月08日 08:20:40
3楼
如果真的是约等于零,中压线圈加上一点点电压,短接的高压线圈就达到额定电流了。可能么?
支持楼上!
回复
zy628
2009年05月08日 11:33:52
4楼
学习中。。。。。。。。。。。。。
回复
hbediyg
2009年05月09日 11:51:52
5楼
“三绕组电力变压器的中压侧阻抗都是约等于零
将各绕组短路电压百分比进行计算的结果也是差不多为零”?
不可能,短路阻抗电压是用试验方法做出来的,无法计算,你是怎么计算的?
--------------------------------------------------
我知道短路阻抗电压是用试验方法做出来的,我的意思就是说
利用试验的结果,即短路阻抗电压计算高中低压三侧绕组的阻抗
算出来的结果中中压侧阻抗相对其他两绕组的阻抗基本为零

[ 本帖最后由 hbediyg 于 2009-5-9 11:53 编辑 ]
回复
hbediyg
2009年05月09日 12:07:00
6楼
高压—中压 13 ±5
高压—低压 23 ±10
中压—低压 8 ±7.5
********************
上面三行数字是国网某招标技术文件中对220kV 变压器阻抗的要求
Z1=13+23-8/2=14
Z2=13+8-23/2=-1
Z3=23+8-13/2=9
Z2就是中压侧阻抗,当然,我说几乎为0可能不是很准确,毕竟还有个-1
我的意思是中压侧阻抗为何跟高压侧和低压侧的阻抗相差如此大
这并不是特例,我见到的很多变压器参数中中压侧阻抗最后都基本上算出来都是这样
在计算变电站短路电流时通常这种情况就把中压侧阻抗定位为0了,不考虑中压侧阻抗
所以请教下各位大佬,中压侧阻抗如此低究竟是制造或结构的原因还是三绕组变压器原理上的要求,望不吝指导!!!
回复
csijs
2009年05月09日 12:52:36
7楼
看不出这种计算以及结果有何意义。
回复
zy628
2009年05月10日 08:53:45
8楼
迷糊中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
hbediyg
2009年05月11日 09:29:49
9楼
短路电流百分比有什么意义呢,我们做短路试验得出了百分比不就是为了算出变压器各侧的阻抗吗
我这里计算各侧阻抗的意义就是画出等效电路图,并以此计算变电站中变压器三侧的短路电流,
再根据短路电流进行设备选型

[ 本帖最后由 hbediyg 于 2009-5-11 09:33 编辑 ]
回复
hbediyg
2009年05月12日 08:10:02
10楼
顶下,别沉了
回复
hbediyg
2009年05月15日 19:29:14
11楼
:time: 有没有做变压器设计的朋友,盼解答
回复

相关推荐