上海去年底出了本新的地方规范,要所有的应急灯都要带蓄电池,不管是不是双电源的,现在设计院给我们的酒店项目中应急照明的设计竟然是四路电,两路市电,一路柴油发电机,一路EPS,这样有必要吗,太浪费了吧
上海去年底出了本新的地方规范,要所有的应急灯都要带蓄电池,不管是不是双电源的,现在设计院给我们的酒店项目中应急照明的设计竟然是四路电,两路市电,一路柴油发电机,一路EPS,这样有必要吗,太浪费了吧
2楼
不知道!!没见过这个规定!
回复
3楼
5星级酒店吧,这种档次用还是可以的
你所谓的四电源系统通常是银行的标配,北京奥运场馆也经常用到。至于你们酒店到没到那个级别,就是你们自己考虑的事了,呵呵。
回复
4楼
5星级酒店的宴会厅、餐厅、厨房、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道等场所的照明用电为一级负荷,故四路电也不为过。。。
回复
5楼
设计单位选用柴油机我想不是专门为了应急照明才设置的,而是为了保证酒店的消防泵等设备的供电连续,带这些应急照明只是顺便而已。
回复
6楼
四个电源供给灯,请问这个灯是怎么工作的(楼主能否画个灯的工作原理出来看看)
回复
7楼
四路电源互锁的问题,可靠性有多高?
回复
8楼
互锁只在两路高压之间需要加,发电机和UPS都是自动转换开关切换的,不会出现并联运行的故障。电脑上也有装UPS的,你见过互锁装置?呵呵
回复